comma 345 strutture opache verticali

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
arcfal
Messaggi: 12
Iscritto il: gio ott 09, 2008 15:38

comma 345 strutture opache verticali

Messaggio da arcfal »

in un edificio multipiano con telaio in cls (pilastri e travi) e blocchi in laterizio, verrà realizzato un cappotto, la trasmittanza da verificare con le tabelle del decreto sarà la media o la maggiore come estensione (laterizio-cappotto) ?
Escluso il 311 da nessuna altra parte si parla di trasmittanza mediata che tiene conto dei ponti termici e dei pilastri e travi in cls. Cosa ne pensate?

arcfal
maxis
Messaggi: 566
Iscritto il: gio gen 04, 2007 11:44

Re: comma 345 strutture opache verticali

Messaggio da maxis »

arcfal ha scritto:in un edificio multipiano con telaio in cls (pilastri e travi) e blocchi in laterizio, verrà realizzato un cappotto, la trasmittanza da verificare con le tabelle del decreto sarà la media o la maggiore come estensione (laterizio-cappotto) ?
Escluso il 311 da nessuna altra parte si parla di trasmittanza mediata che tiene conto dei ponti termici e dei pilastri e travi in cls. Cosa ne pensate?

arcfal
Se il ponte termico pilastro+isolante non è "corretto" (U Pt <= U +15% della parete corrente) e questo non mi si verifica mai, devi calcolarti la trasmittanza media, non ci piove.
Il dlgs 311/06 si basa anche su norme UNI ed EN.