tubazione gas
Moderatore: Edilclima
tubazione gas
ho verificato la formula della 7129 (appendice A) , ma ottengo dei valori veramente troppo piccoli...e se paragonati con le tabelle non hanno senso. Ho già controllato le unità di misura, ma ottengo ad esempio delle velocità del gas dell'ordine di 10^-5. Non so mi sembra troppo strano....
Chi può verificare?
I dati che ho usato sono:
- massa volumica = 0.554 kg/mc
- viscosità cinematica = 0,0000157
- portata gas= 231.39 mc/h
Ciao e grazie
Chi può verificare?
I dati che ho usato sono:
- massa volumica = 0.554 kg/mc
- viscosità cinematica = 0,0000157
- portata gas= 231.39 mc/h
Ciao e grazie
Re: tubazione gas
scusate ops..ho risolto.....un fattore 1000 che ballava....
scusate
scusate
Re: tubazione gas
Ciao, anch'io ho fatto un foglio excel con l'appendice A della 7129
Se ti va di fare un confronto sui risultati mandami i dati che vediamo se "convergono".
Servono:
Potenza servita per ogni singolo tratto
Lunghezza singolo tratto.
Il risultato è la perdita di carico in Millibar.
I dati "critici" che uso sono
q = 0,0000157 [m2/s] Viscoistà cinematica
g = 0,7 [Kg/m2] Massa volumica del gas METANO
Potere calorific0 : 9.8 Kwh/m3
Se ti va di fare un confronto sui risultati mandami i dati che vediamo se "convergono".
Servono:
Potenza servita per ogni singolo tratto
Lunghezza singolo tratto.
Il risultato è la perdita di carico in Millibar.
I dati "critici" che uso sono
q = 0,0000157 [m2/s] Viscoistà cinematica
g = 0,7 [Kg/m2] Massa volumica del gas METANO
Potere calorific0 : 9.8 Kwh/m3
Re: tubazione gas
Ciao Scusa il ritardo nella risposta....comunque i dati che uso sono:
q = 0,0000157 [m2/s] Viscoistà cinematica
g = 0,554 [Kg/m3] Massa volumica del gas METANO
Potere calorifico : 34425 KJ/m3
Ad esempio:
con 80 kW di Portata termica e un diametro da 3/4" (22,30 mm interno) ho una perdita di carico pari a 2,08 mbar.
Grazie per lo scambio di info.
Ciao buon lavoro
Andrea
q = 0,0000157 [m2/s] Viscoistà cinematica
g = 0,554 [Kg/m3] Massa volumica del gas METANO
Potere calorifico : 34425 KJ/m3
Ad esempio:
con 80 kW di Portata termica e un diametro da 3/4" (22,30 mm interno) ho una perdita di carico pari a 2,08 mbar.
Grazie per lo scambio di info.
Ciao buon lavoro
Andrea
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: tubazione gas
Mi intrometto anche io nello scambio di info
secondo me manca un dato: la lunghezza della tubazione.
Inoltre 0.554 non è la massa volumica del metano ma è il rapporto rispetto alla massa volumica dell'aria.
La massa volumica del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 676 g/mc.
Infine il pci del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 33800 kJ/mc
Per la cronaca se la lunghezza della tubazione di cui sopra fosse 10 m otterrei 2,024 mbar di perdite
secondo me manca un dato: la lunghezza della tubazione.
Inoltre 0.554 non è la massa volumica del metano ma è il rapporto rispetto alla massa volumica dell'aria.
La massa volumica del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 676 g/mc.
Infine il pci del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 33800 kJ/mc
Per la cronaca se la lunghezza della tubazione di cui sopra fosse 10 m otterrei 2,024 mbar di perdite
Re: tubazione gas
si scusa mi riferivo a 13 metri di tubazione.
Il potere calorifico l'ho preso paro paro dalla normativa 7129
ciao
Il potere calorifico l'ho preso paro paro dalla normativa 7129
ciao
Re: tubazione gas
scusa una domanda ma come lo calcoli il potere calorifico?
Dipende dal tipo di gas e si dovrebbe conoscere la composizione....non avendo una dato preciso uso un dato convenzionale......è giusto?
Dipende dal tipo di gas e si dovrebbe conoscere la composizione....non avendo una dato preciso uso un dato convenzionale......è giusto?
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: tubazione gas
Secondo me il deltap viene 2,631 mbar.
il potere calorifico lo calcolo partendo da un dato di 800 kJ/mol che ho trovato su un testo ENEA e calcolandomi le moli alle varie temperature e pressioni. Il valore riportato nella UNI 7129 è puramente indicativo. Il mio valore inoltre essendo più basso comporta un dimensionamento cautelativo
il potere calorifico lo calcolo partendo da un dato di 800 kJ/mol che ho trovato su un testo ENEA e calcolandomi le moli alle varie temperature e pressioni. Il valore riportato nella UNI 7129 è puramente indicativo. Il mio valore inoltre essendo più basso comporta un dimensionamento cautelativo
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: tubazione gas
Il potere calorifero inferiore del metano è 49998 kJ/kg
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: tubazione gas
49998*0.676= 33799 kg/mcMimmo_510859D ha scritto:Il potere calorifero inferiore del metano è 49998 kJ/kg
-
- Messaggi: 1635
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: tubazione gas
Confermate per il metano i seguenti valori per densità e viscosità cinematica, rispettivamente,
0.676 kg/m^3
0.0000157 m^2/s
Ho trovato diversi fonti in rete che davano per la densità il valore 0.716 kG/m^3, però a 0°C
0.676 kg/m^3
0.0000157 m^2/s
Ho trovato diversi fonti in rete che davano per la densità il valore 0.716 kG/m^3, però a 0°C
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: tubazione gas
io uso esattamente codesti datiMimmo_510859D ha scritto:Confermate per il metano i seguenti valori per densità e viscosità cinematica, rispettivamente,
0.676 kg/m^3
0.0000157 m^2/s