Dovrei predisporre una nuova linea gas per impianto di risclaldamento centralizzato.
Gran parte della tratta passerà n una intercapedine che rimane tutta intorno al condominio.
L'intercapedine non erata verso l'esterno, ma è tutta chiusa. Ergo essendo vita come contenuta entro il fabbricato deve essere predisposta una contro canna di protezione alla tubazione.
Attualmente è anche presente e installato un tubo in acciaio per la fornitura di gas metano per i punti fuoco/cucina non alloggiato in controcanna.
Bisogna mettere nel capitolato anche l'esecuzione di una controcanna per la tubazione presistente, o la trascuro visto che se ne dovrebbe occupare l'ente che fornisce gas per cottura(cunica) ??
saluti a tutti
Linea gas in intercapedine
Moderatore: Edilclima
Re: Linea gas in intercapedine
Tubazione nell'intercapedine?
Guarda bene le condizioni di posa consentite, punto 5.4 del DM 12/04/96
Per quanto riguarda la tubazione esistente, la messa in sicurezza riguarda l'ente gestore della rete se il tratto è pre-contatore, altrimenti riguarda te.
Guarda bene le condizioni di posa consentite, punto 5.4 del DM 12/04/96
Per quanto riguarda la tubazione esistente, la messa in sicurezza riguarda l'ente gestore della rete se il tratto è pre-contatore, altrimenti riguarda te.