NORMATIVA SUGLI SCARICHI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
IngJFS
Messaggi: 56
Iscritto il: mer set 17, 2008 15:02

NORMATIVA SUGLI SCARICHI

Messaggio da IngJFS »

cIAO A TUTTI ho bisogno di trovare qualcosa per capire se gli scarichi condensa degli impianti di climatizzazione possono allacciarsi alle acque chiare o nere .
qualcuno sa dirmi qualcosa???

noi abbiamo realizzato 3 tubi separati per acque chiare acque scure e per gli scarichi condensa, ma ora il cliente mi chiede la norma di riferimento per sapere se li potevo collegare.
un riferimento a una norma e un parere grazie.

aiutatemiiiii.

grazie
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: NORMATIVA SUGLI SCARICHI

Messaggio da SuperP »

IngJFS ha scritto:noi abbiamo realizzato 3 tubi separati per acque chiare acque scure e per gli scarichi condensa, ma ora il cliente mi chiede la norma di riferimento per sapere se li potevo collegare..
La condensa va neutralizzata sopra i 70kW, altrimenti scaricata nelle acque saponate (basiche) e prima di entrare in fognatura deve passare per 2 sifoni (caldaia tipicamente + generale fogne)

Rif. UNI EN 11071
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
IngJFS
Messaggi: 56
Iscritto il: mer set 17, 2008 15:02

Re: NORMATIVA SUGLI SCARICHI

Messaggio da IngJFS »

grazie della celere risposta.

quindi se ho unn impianto di condizionamento con potenza superiore a 70 kW devo separare lo scarico condensa dalle acque chiare e scure???

io parlo di condensa dei condizionatori non della caldaia.
mi conermi.???
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: NORMATIVA SUGLI SCARICHI

Messaggio da MAX76 »

Faccio presente che la condensa delle UTA e dei FC è semplicemente acqua con al massimo un po' di polvere. (se no la condensa che piscia dalle auto in estate deve essere anch'essa smaltita a parte?).

Pertanto direi che va tranquillamente nelle acqua bianche come se fosse un pluviale.

La separazione degli scarichi mi era stata richiesta solo 1 volta in cui si sottintendeva che doveva crearsi la rete acque industriali; quando ho chiesto al valente funzionario ASL se mi sapeva dare la composizione chimica della condensa di FC o UTA e mi indicava la tabella di rischio specifica redatta da competente ministero, autorità preposta, pinco pallino qualsiasi,... bhe ha lasciato cadere il discorso.

Un faccenda è avere le reti separata per evitare ritorni di odore dalle condotte fognarie infilando un solo sifone generale, un'altra è fare una rete fognaria a se; in molte città all'interno degli edifici si fa rete nere, rete bianche, rete grigie, rete saponose, rete industriali, rete parcheggi per poi buttare tutto in una unica fogna mista (Rifugium peccatorum) tanto poi il comune provvederà a fare anche le restanti reti (forse dopo le calende greche....)
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: NORMATIVA SUGLI SCARICHI

Messaggio da jugulo »

Mi inserisco brutalmente :) citando un regolamento comunale :"2) Disciplina degli scarichi che recapitano in pubbliche fognature:
In presenza di pubblica fognatura, tutti gli insediamenti esistenti e nuovi sono tenuti a confluire in essa i loro scarichi previa autorizzazione comunale e nell'osservanza dell'apposito Regolamento emanato dall'Autorità che la gestisce. Nel caso che la fognatura sia dotata di impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, l'Autorità che la gestisce può richiedere immissioni separate fra acque nere e acque bianche ovvero vietare queste ultime, nonchè vietare l'immissione delle acque nere che siano giudicate incompatibili con il tipo di trattamento previsto, salvo prescrivere per esse un idoneo pretrattamente. In presenza di assoluto divieto il tipo di scarico è soggetto alla disciplina di cui al precedente punto 1).
Rispondi