APPARECCHI DI TIPO C

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
PIRGIO
Messaggi: 4
Iscritto il: mer nov 15, 2006 10:37

APPARECCHI DI TIPO C

Messaggio da PIRGIO »

:oops:
Buongiorno, mi sapete dire per generatori di tipo C come si calcolano le aperture di aerazione e di ventilazione?
Trovo solo informazioni per gli apparecchi di tipo A e B per uso civile, mentre noi installiamo e manutentiamo solo impianti industriali.
I riferimento sono ancora quelli del DM 12.04.1996?

GRAZIE A TUTTI e buon lavoro
pirgio
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: APPARECCHI DI TIPO C

Messaggio da Terminus »

Le informazioni di cui parli sicuramente derivano dalla UNI 7129 per apparecchi a gas sotto i 35kW.

Per quanto riguarda impianti superiori a 35kW, il riferimento è certamente il DM 12/04/96 (impiegabile per analogia anche su generatori di impianti produttivi), il quale non distingue la tipologia di apparecchi (stagni o non): le aperture di aerazione indicate sono destinate fondamentalmente alla dispersione di eventuali fughe di gas, non al corretto funzionamento degli apparecchi.