Canale da fuma caldaia

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Canale da fuma caldaia

Messaggio da tagio »

Un installatore ha seguito un corso dove gli hanno detto che il canale da fumo non puo' essere lungo piu' di 2,5 metri prima dell'innesto nella canna fumaria. Sto parlando di una caldaia stagna a tiraggio forzato < 35 kW.
Mi sembra che questa obbligo non ci sai per questo tipo di caldaie.
Sbaglio ??
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Canale da fuma caldaia

Messaggio da Mimmo_510859D »

7129/2001 alla mano ti do ragione. Il limite di 2.5 m per la lunghezza del canale da fumo lo ho trovato solo per le caldaie di tipo B11 al punto 5.3.1.5 [vedi anche figura 8 a)].
Mimmo_510859D
Messaggi: 1746
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Canale da fuma caldaia

Messaggio da Mimmo_510859D »

Anche guardando velocemente la UNI 10641:1997 non ho trovato nulla a riguardo
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Canale da fuma caldaia

Messaggio da gfrank »

tagio ha scritto:Un installatore ha seguito un corso dove gli hanno detto che il canale da fumo non puo' essere lungo piu' di 2,5 metri prima dell'innesto nella canna fumaria. Sto parlando di una caldaia stagna a tiraggio forzato < 35 kW.
Mi sembra che questa obbligo non ci sai per questo tipo di caldaie.
Sbaglio ??
Non sbagli.
Il limite di lunghezza e del canale da fumo è definito dal produttore. Solitamente, il canale da fumo è fornito dal produttore della caldaia.

gfrank
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Re: Canale da fuma caldaia

Messaggio da tagio »

Mah, forse hanno fatto confusione tra tipologie di caldaia e scarico fumi.
Rispondi