Buongiorno a tutti,
vorrei confrontarmi su un problemino progettuale se qualcuno ha voglia e tempo.
Trattasi di uffici open space di circa 500 mq. Lungo il perimetro si collocano i fan coils per condizionamento estivo e riscaldamento invernale.
Per la distribuzione del fluido vettore meglio un impianto a collettori o un anello?
Con il collettore bilancio bene.
Con l'anello la velocità del fluido nel tubo (di conseguenza le rese del terminale) si controllano calcolando una corretta sezione della tubazione.
Voi cosa preferite?
Grazie
Fan coils : anello o collettori?
Moderatore: Edilclima
Re: Fan coils : anello o collettori?
Secondo me non c'è una differenza saliente tra le due tipologie, se riesci a mettere i collettori bene, se c'è lo spazio per i tubi ad anello pensa ad un ritorno inverso.
Per il resto non vedo grosse complicazioni.
Per il resto non vedo grosse complicazioni.
Re: Fan coils : anello o collettori?
non dovrebbe essere piu' conveniente il sistema a collettore?
si riesce a controllare maggiormente i songoli fancoil e la distribuzione dell'acqua è maggiormente equilibrata.
si riesce a controllare maggiormente i songoli fancoil e la distribuzione dell'acqua è maggiormente equilibrata.
Re: Fan coils : anello o collettori?
Il discorso dell'equilibratura degli impianti idraulici è una cosa importante ma non essenziale; gli impianti si autobilanciano, i DT calcolati sono teorici e le portate di conseguenza non sono da ottenere al litro/ora.
Il collettore è certamente più facile da bilanciare per le utenze secondarie ma bisogna comunque bilanciare bene le singole adduzioni ai collettori.
Ma comunque sono utili i collettori su impianti molto estesi e con unità ambiente da alimentare molto compatte a zone (tipicamente si dice che tra andata e ritorno dal collettore si devono posare 30/40 metri di tubo a pavimento).
Se però hai più piani con utenze allineate torna comodo, economico e funzionale una bella serie di colonne montanti con anello al piano interrato con ritorno inverso e sei sicuro che il bilanciamento degli impianti sarà perfetto. (a meno di poche decine di mmca tra utenza favorita e sfavorita)
Il collettore è certamente più facile da bilanciare per le utenze secondarie ma bisogna comunque bilanciare bene le singole adduzioni ai collettori.
Ma comunque sono utili i collettori su impianti molto estesi e con unità ambiente da alimentare molto compatte a zone (tipicamente si dice che tra andata e ritorno dal collettore si devono posare 30/40 metri di tubo a pavimento).
Se però hai più piani con utenze allineate torna comodo, economico e funzionale una bella serie di colonne montanti con anello al piano interrato con ritorno inverso e sei sicuro che il bilanciamento degli impianti sarà perfetto. (a meno di poche decine di mmca tra utenza favorita e sfavorita)
Re: Fan coils : anello o collettori?
grazie max.. tutto chiaro