valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Aless
Messaggi: 4
Iscritto il: lun apr 28, 2008 11:03

valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da Aless »

centrale termica a gas metano pot. > 35 kW. L'azienda oltre alla valvola di chiusura posta nell'armadio contatore posto in vista all'esterno dell'edificio ed alla valvola di chiusura in centrale termica in prossimità del generatore mi fa installare una ulteriore valvola prima di entrare in centrale all'esterno dell'edificio. Hanno ragione? Detta valvola (che sarebbe manomissibile da chiunque) la accettano anche senza leva di comando o con chiave di sicurezza.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da Andrea_Diqui »

Aless ha scritto:centrale termica a gas metano pot. > 35 kW. L'azienda oltre alla valvola di chiusura posta nell'armadio contatore posto in vista all'esterno dell'edificio ed alla valvola di chiusura in centrale termica in prossimità del generatore mi fa installare una ulteriore valvola prima di entrare in centrale all'esterno dell'edificio. Hanno ragione? Detta valvola (che sarebbe manomissibile da chiunque) la accettano anche senza leva di comando o con chiave di sicurezza.
Hanno ragione si, è prescritta dal DM 12 aprile 1996
Andrea Diqui
Aless
Messaggi: 4
Iscritto il: lun apr 28, 2008 11:03

Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da Aless »

credo tu ti riferisca a questo punto del DM:

f) all’esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas , in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;

ma perchè questa non può essere quella sul contatore che ha esattamente le caratteristiche richieste?
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da Andrea_Diqui »

E secondo te nel contatore risponde a :"....in posizione visibile e facilmente raggiungibile.... "?
E in ogni caso solitamente il contatore è esterno alla proprietà, all'interno di una nicchia con porta metallica chiusa...
La volvola esterna alla CT è una questione di sicurezza in modo da intervenire tempestivamente in caso di neccessità
Andrea Diqui
Gatsu
Messaggi: 140
Iscritto il: mar ago 05, 2008 09:12

Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da Gatsu »

Aless ha scritto:centrale termica a gas metano pot. > 35 kW. L'azienda oltre alla valvola di chiusura posta nell'armadio contatore posto in vista all'esterno dell'edificio ed alla valvola di chiusura in centrale termica in prossimità del generatore mi fa installare una ulteriore valvola prima di entrare in centrale all'esterno dell'edificio. Hanno ragione? Detta valvola (che sarebbe manomissibile da chiunque) la accettano anche senza leva di comando o con chiave di sicurezza.
si, perchè devi avere una valvola tra l'esterno e il locale
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da Davidedada905 »

Andrea_Diqui ha scritto:E secondo te nel contatore risponde a :"....in posizione visibile e facilmente raggiungibile.... "?
E in ogni caso solitamente il contatore è esterno alla proprietà, all'interno di una nicchia con porta metallica chiusa...
La volvola esterna alla CT è una questione di sicurezza in modo da intervenire tempestivamente in caso di neccessità
quoto
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW

Messaggio da SapereLibero »

Non è l'azienda del gas che la vuole! Ma la regola tecnica e quindi la legge!