valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
Moderatore: Edilclima
valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
centrale termica a gas metano pot. > 35 kW. L'azienda oltre alla valvola di chiusura posta nell'armadio contatore posto in vista all'esterno dell'edificio ed alla valvola di chiusura in centrale termica in prossimità del generatore mi fa installare una ulteriore valvola prima di entrare in centrale all'esterno dell'edificio. Hanno ragione? Detta valvola (che sarebbe manomissibile da chiunque) la accettano anche senza leva di comando o con chiave di sicurezza.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
Hanno ragione si, è prescritta dal DM 12 aprile 1996Aless ha scritto:centrale termica a gas metano pot. > 35 kW. L'azienda oltre alla valvola di chiusura posta nell'armadio contatore posto in vista all'esterno dell'edificio ed alla valvola di chiusura in centrale termica in prossimità del generatore mi fa installare una ulteriore valvola prima di entrare in centrale all'esterno dell'edificio. Hanno ragione? Detta valvola (che sarebbe manomissibile da chiunque) la accettano anche senza leva di comando o con chiave di sicurezza.
Andrea Diqui
Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
credo tu ti riferisca a questo punto del DM:
f) all’esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas , in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
ma perchè questa non può essere quella sul contatore che ha esattamente le caratteristiche richieste?
f) all’esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas , in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
ma perchè questa non può essere quella sul contatore che ha esattamente le caratteristiche richieste?
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
E secondo te nel contatore risponde a :"....in posizione visibile e facilmente raggiungibile.... "?
E in ogni caso solitamente il contatore è esterno alla proprietà, all'interno di una nicchia con porta metallica chiusa...
La volvola esterna alla CT è una questione di sicurezza in modo da intervenire tempestivamente in caso di neccessità
E in ogni caso solitamente il contatore è esterno alla proprietà, all'interno di una nicchia con porta metallica chiusa...
La volvola esterna alla CT è una questione di sicurezza in modo da intervenire tempestivamente in caso di neccessità
Andrea Diqui
Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
si, perchè devi avere una valvola tra l'esterno e il localeAless ha scritto:centrale termica a gas metano pot. > 35 kW. L'azienda oltre alla valvola di chiusura posta nell'armadio contatore posto in vista all'esterno dell'edificio ed alla valvola di chiusura in centrale termica in prossimità del generatore mi fa installare una ulteriore valvola prima di entrare in centrale all'esterno dell'edificio. Hanno ragione? Detta valvola (che sarebbe manomissibile da chiunque) la accettano anche senza leva di comando o con chiave di sicurezza.
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
quotoAndrea_Diqui ha scritto:E secondo te nel contatore risponde a :"....in posizione visibile e facilmente raggiungibile.... "?
E in ogni caso solitamente il contatore è esterno alla proprietà, all'interno di una nicchia con porta metallica chiusa...
La volvola esterna alla CT è una questione di sicurezza in modo da intervenire tempestivamente in caso di neccessità
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: valvola di chiusura centrale termica > 35 kW
Non è l'azienda del gas che la vuole! Ma la regola tecnica e quindi la legge!