Vorrei chiedere un vostro parere su quanto segue.
premesso che:
* il 192 ha definito i valori limite di EPi ed U per le diverse classi di edifici e di strutture 8Allegato C).
* Il DM 11/03/08 ha definito poi valori di EPi ed U più stringenti di quelli di cui sopra.
* Il DM stesso agli artt. 1 e 2 cita "per le finalità di cui all'art. 1 comm a20 della finanziaria 2008" i valori limite....
Per poter usufruire delle agevoltazioni fiscali (55%) è chiaro che occorre rispettare i parametri del DM 11/03/08, ma se per qualche motivo, non si intendesse richiedere le agevolazioni, rimangono comunque da soddisfare le verifiche richieste dal 192 (Allegato I) per le diverse situazioni di intervento, giusto?.
Per quanto riguarda i valori di EPi e U, rimanendo sempre nell'ambito di interventi per i quali non si intenda usufruire delle agevolazioni fiscali, o nel caso più palese, in cui non se ne abbia diritto (edifici di nuova costruzione), quali tabelle vanno rispettate? Quelle del 192 o del 11/03/08?
Ovvero: il DM ha sostituito le tabelle del 192 o ne ha solo aggiunte altre, più stringenti SOLO per poter accedere alle agevolazioni?
Dagli ultimi due "ritenuto che..." del DM 11/03/08 capisco che comunque permangono, come valori minimi, quelli individuati dal 192 da verificare in ogni caso (ad. es. nuova costruzione) e che quelli del DM sono valori richiesti per ottenere il 55% ove se ne abbia diritto.
Vi sembra corretto?
Grazie.
Verifiche di Epi e U
Moderatore: Edilclima
Re: Verifiche di Epi e U
giusto...
il dmè per il 55%
se no 311
il dmè per il 55%
se no 311
Re: Verifiche di Epi e U
grazie girondone