Eseguendo una riqualificazione di una Centrale Termica a gasolio, si trasformera l'impianto a gas da 200 kW, previo operazione per inertizzare il serbatoi, il cui locale è separato dalla centrale termica da una tramezza. Il locale serbatoio confina poi con l'esterno tramite altro muro.
La tramezza di divisione tra locale Centrale termica e "l'ex" locale serbatoio deve avere qualche caratteristica REI particolare ?
saluti a tutto il forum
SERBATOIO INERTIZZATO
Moderatore: Edilclima
Re: SERBATOIO INERTIZZATO
Sono le pareti della nuova CT che devono avere caratteristiche REI.
Quindi se lasci la libera comunicazione tra la CT ed il locale serbatoi, quest'ultimo farà parte integrante della CT, con conseguente obbligo di compartimentarne le pareti ed il solaio (in questo caso tale volume rimarrà inutilizzato).
Altrimenti devi separare i due locali con strutture REI adeguate, così si potrà pensare ad un diverso impiego del volume tecnico.
Quindi se lasci la libera comunicazione tra la CT ed il locale serbatoi, quest'ultimo farà parte integrante della CT, con conseguente obbligo di compartimentarne le pareti ed il solaio (in questo caso tale volume rimarrà inutilizzato).
Altrimenti devi separare i due locali con strutture REI adeguate, così si potrà pensare ad un diverso impiego del volume tecnico.
Re: SERBATOIO INERTIZZATO
Se una parete della centrale termica è confinante con un locale serbatoio a liquido che verrà inertizzato il grado di protezione deve essere REI 120 ?
Saluto a tutto il forum
Saluto a tutto il forum
Re: SERBATOIO INERTIZZATO
Non mi sono spiegato bene?
Ogni parete della CT, verso ogni altro locale, deve avere caratteristiche REI120, quindi anche quella verso il locale ex-serbatoio, se questo non è parte integrante della stessa CT.
Ogni parete della CT, verso ogni altro locale, deve avere caratteristiche REI120, quindi anche quella verso il locale ex-serbatoio, se questo non è parte integrante della stessa CT.