Messaggio da ISOLATOR »

Buongiorno.
Ho una domanda da fare.
Se ho un impianto di verniciatura interna al capannone che utilizza un bruciatore di potenza 127.000 KCal/h. ma io limito la potenza che puo erogare il contatore Gas facendo installarne uno che eroga una portata tale che non supero il limite di 100.000 KCal/h posso evitare di richiedere il CPI. Insomma limitando le prestazioni del bruciatore non utilizzandolo alla potenza massima posso evitare di essere soggetto alla normativa CPI???
Grazie
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Certificato Prevenzione Incendi

Messaggio da Terminus »

Per i VVF quello che conta è la potenza al focolare nominale dell'apparecchio, indipendentemente dalle regolazioni, che in quanto tali possono essere cambiate in qualsiasi momento dall'utente.
Quindi se l'impianto di verniciatura ha una potenza al focolare nominale superiore a 116kW sei comunque soggetto a CPI.