Ciao, non so se dovevo scrivere questa domanda qui o nel forum della certificazione energetica...
Ad ogni modo: in una ristrutturazione di vecchio cascinale, alcune pareti vengono demolite e rifatte con trasmittanza di Legge, mentre altre vengono mantenute in mattoni pieni. Queste ultime non saranno mai verificate, ma trattandosi di ristrutturazione dovrebbe essere possibile mantenerle anche con il loro valore di trasmittanza ben superiore alla Norma.
Mi sapreste dire con presicione quale articolo di quale Decreto consente questa possibilità? So che per alcuni è una domanda cretina, ma mi serve un po' urgentemente e non posso andarmelo a cercare. Vi ringrazio davvero per la gentilezza
Strutture esistenti
Moderatore: Edilclima
Re: Strutture esistenti
sul 311, articolo 3 comma 2)
nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti...ecc ecc...
lettera b)
applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente
nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti...ecc ecc...
lettera b)
applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente
Re: Strutture esistenti
Ok, sul 192 come modificato dal 311.
Ti ringrazio moltissimo
Ti ringrazio moltissimo