Bagni ciechi in un condominio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Bagni ciechi in un condominio

Messaggio da jugulo »

Buongiorno a tutti,
c'è qualcuno a cui è capitato di realizzare il progetto di un condominio di almeno 8 piani dove ogni apparmanto ha un bagno cieco?
La mia domanda è posso fare l'estrazione ramificata tipo CCR?
E per le cappa delle cucine è possibile?

Grazie
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Bagni ciechi in un condominio

Messaggio da gfrank »

E' possibile con le canne che funzionano in depressione, mettendo un aspiratore alla sommità delle canne (tipo VF)
Se invece è previsto che in ogni bagno e in ogni cappa verrà installato un aspiratore (quindi funzionamento in pressione), devi utilizzare condotti singoli

gfrank
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Bagni ciechi in un condominio

Messaggio da jugulo »

Grazie per la risposta.
VF sarebbe?
Francamente il funzionamento in depressione non saprei come dimensionarlo.... :oops:
Hai qualche riferimento per caso, grazie ancora
arkanoid
Messaggi: 4996
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Bagni ciechi in un condominio

Messaggio da arkanoid »

jugulo ha scritto:Grazie per la risposta.
VF sarebbe?
Francamente il funzionamento in depressione non saprei come dimensionarlo.... :oops:
Hai qualche riferimento per caso, grazie ancora
8-10 volumi/ora per bagno, se metti delle serrandine motorizzate calcola una contemporaneità, diversamente contemporaneità 1 e l'aspiratore in funzionamento continuo, al massimo temporizzato per i periodi in cui non è prevista utenza.
redigere redigere redigere
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Bagni ciechi in un condominio

Messaggio da gfrank »

jugulo ha scritto:.....
VF sarebbe?
Ventilazione forzata
jugulo ha scritto:.....
Francamente il funzionamento in depressione non saprei come dimensionarlo.... :oops:
Hai qualche riferimento per caso, grazie ancora
Per i bagni deve essere garantito un ricambio dell'aria, previsto dal Reg. Locale di Igiene.
In Lombardia:
- 6 vol/h in funzionamento continuo
- 12 vol/h in funzionamento intermittente, con comando temporizzato che assicuri almeno 3 ricambi per ogni utilizzo

gfrank
Rispondi