Ricarica muletti in TM2 RTV8

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gmc01
Messaggi: 87
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Ricarica muletti in TM2 RTV8

Messaggio da gmc01 »

Ciao a tutti, dubbio sulla tabella V.8-3 della RTV V.8.
In un’attività commerciale HB, secondo voi è possibile prevedere una zona di ricarica muletti TT2 all’interno di un deposito TM2, senza compartimentazione tra le due aree?
La tabella richiede per entrambe aree «di tipo protetto».
Sono quasi sicuro che TM2 e TT2 debbano costituire due compartimenti antincendio distinti, ma mi è venuto il dubbio.
Voi come la interpretate?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1770
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Ricarica muletti in TM2 RTV8

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

le aree identificate nella tabella Tabella V.8-3 riga 2 e 3 devono costituire compartimenti antincendio distinti, l'unica eccezione, come riportato sono le aree TM1 rispetto alle aree TB2 per le quali non sono richiesti requisiti aggiuntivi
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
gmc01
Messaggi: 87
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: Ricarica muletti in TM2 RTV8

Messaggio da gmc01 »

Grazie
Rispondi