Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da Tom Bishop »

Sono stato a visionare un impianto prima di protocollare la SCIA e ho notato un collegamento tra riserva idrica e pompa di servizio che, secondo me, non è conforme al punto 10.6.2.1 della UNI12845.
La tubazione in questione va un percorso a sifone per passare sottoterra nel collegamento tra cisterna e pompa.
1.jpg
1.jpg (224.76 KiB) Visto 177 volte
2.jpg
2.jpg (119.02 KiB) Visto 177 volte
4.jpg
4.jpg (131.12 KiB) Visto 177 volte
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 5222
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da arkanoid »

Concordo, il tubo deve essere orizzontale o al massimo con lieve pendenza a salire da riserva idrica a pompa
redigere redigere redigere
stfire
Messaggi: 1862
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da stfire »

non è conforme ai principi più elementari della materia idraulica.
questi impianti vanno buttati completamente.
complimentoni per farfallona e giunto gommato in aspirazione :D
secondo me il primo TMQ che interverrà ne scriverà delle belle !
arkanoid
Messaggi: 5222
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da arkanoid »

Non mi è chiaro: le valvole sono ammesse purchè con segnalazione chiara della posizione e quella mi sembra avere l'indicatore. E' montata correttamente dopo il cono eccentrico. Il giunto forse non è di quelli idonei anti collasso, ma per la protezione dovrebbe essere sufficiente fargli la scatola.
redigere redigere redigere
stfire
Messaggi: 1862
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da stfire »

io mi baso su alcuni principi generali relativi a sistemi di pompaggio
le valvole a farfalla non si dovrebbero mai montare in aspirazione per ovvi motivi (la lente crea tubrolenze non ammesse in aspirazione)
nella foto oltretutto c'è un collettore dal quale si stacca la condotta di aspirazione. non ci saranno sicuramente flussi semplici in quel luogo.
il giunto antivibrante (in gomma peggio ancora ma anche in metallo) non serve a nulla se non a portare vari problemi.
se il problema sono le vibrazioni (per un diesel) la soluzione sta nel corretto basamento e non nell'installazione di antivibranti.
per una elettropompa come in foto non saprei a cosa possa servire..
poi che questa sia una soluzione vista e rivista non lo metto in dubbio.
Tom Bishop
Messaggi: 6255
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da Tom Bishop »

Il sistema è stato fornito come monoblocco da una azienda del settore.
Dovrei quindi contestarlo secondo voi?
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6255
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da Tom Bishop »

Questo ad esempio è un altro gruppo che ho SCIA di recente.
Qua le aspirazione mi sembrano corrette anche se è sempre presente la valvola a farfalla che non piace a stfire :mrgreen:
Gruppo1.jpg
Gruppo1.jpg (198.5 KiB) Visto 130 volte
Aspirazione.jpg
Aspirazione.jpg (132.95 KiB) Visto 130 volte
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6255
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da Tom Bishop »

Eccone un altro
Gruppo 2.jpg
Gruppo 2.jpg (221.9 KiB) Visto 129 volte
Aspirazione 2.jpg
Aspirazione 2.jpg (169.75 KiB) Visto 129 volte
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6255
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da Tom Bishop »

Effettivamente questo è il primo che vedo con il giunto antivibrante. Ed è pure il primo che vedo con un sifone in aspirazione.

Penso procederò ad una contestazione formale al costruttore.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1862
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: gio ott 08, 2026 13:01 Eccone un altro
Tom Bishop ha scritto: gio ott 08, 2026 12:57 Qua le aspirazione mi sembrano corrette anche se è sempre presente la valvola a farfalla che non piace a stfire :mrgreen:
guarda che stfire non vuole e deve convincere nessuno, basta guardare i più autorevoli testi di idraulica (es. hydraulic institute) oppure proprio per il solo settore antincendio la NFPA 20 o i DS FM.
se proprio vuoi la farfalla la metti ad opportuna distanza dalla bocca di aspirazione.
in tutte le foto che hai postato è praticamente sulla bocca di aspirazione.
i problemi esistono e si manifestano quando si fanno gli opportuni e dovuti test sulle macchine. forse è quello che manca.