CT3.0 - Calcolo incentivo errato PdC

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Lorenzo.
Messaggi: 163
Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

CT3.0 - Calcolo incentivo errato PdC

Messaggio da Lorenzo. »

Buongiorno
sto presentando una pratica di conto termico 3.0 per la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore. La pompa di calore alimenta un sistema di distribuzione ed emissione radiante a pavimento, quindi in bassa temperatura.
Inserisco tutti i dati ma vedo che viene calcolato un incentivo maggiore di quello che mi aspetterei. Rifacendo i conti, mi sono accorto che il numero calcolato in automatico dal portale GSE deriva dal considerare eta_S, min design = 110 benché si tratti di un'applicazione a bassa temperatura. Questo porta ad un aumento del Kp e di conseguenza dell'incentivo.
Ripercorrendo i dati caricati, se non sbaglio, benché venga chiesta la temperatura media del fluido (per questioni di obblighi di regolazione), non viene mai chiesto se si tratti di un'applicazione in alta o bassa temperatura. E' vero che i dati delle PdC sono già divisi per le due applicazioni, ma con i dati caricati, il portale GSE non può sapere se l'applicazione è in alta o bassa temperatura.
Sto sbagliando qualcosa o l'incentivo verrà corretto dopo in fase di controlli? Mi sono perso un flag nelle varie pagine?
Grazie
Lorenzo
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10682
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: CT3.0 - Calcolo incentivo errato PdC

Messaggio da NoNickName »

Lorenzo. ha scritto: gio ott 01, 2026 08:29 Sto sbagliando qualcosa o l'incentivo verrà corretto dopo in fase di controlli? Mi sono perso un flag nelle varie pagine?
non stai sbagliando niente. Se la pompa di calore può fare anche alta temperatura ed è stata dichiarata per alta temperatura, il portale calcola l'incentivo come se fosse un impianto ad alta temperatura.
Ovviamente non esistono pdc ad alta temperatura che non possano fare bassa temperatura.
Poi avrai la sorpresa in fase di erogazione di incentivo, se sei fortunato.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
girondone
Messaggi: 13517
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CT3.0 - Calcolo incentivo errato PdC

Messaggio da girondone »

Lorenzo. ha scritto: gio ott 01, 2026 08:29 Buongiorno
sto presentando una pratica di conto termico 3.0 per la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore. La pompa di calore alimenta un sistema di distribuzione ed emissione radiante a pavimento, quindi in bassa temperatura.
Inserisco tutti i dati ma vedo che viene calcolato un incentivo maggiore di quello che mi aspetterei. Rifacendo i conti, mi sono accorto che il numero calcolato in automatico dal portale GSE deriva dal considerare eta_S, min design = 110 benché si tratti di un'applicazione a bassa temperatura. Questo porta ad un aumento del Kp e di conseguenza dell'incentivo.
Ripercorrendo i dati caricati, se non sbaglio, benché venga chiesta la temperatura media del fluido (per questioni di obblighi di regolazione), non viene mai chiesto se si tratti di un'applicazione in alta o bassa temperatura. E' vero che i dati delle PdC sono già divisi per le due applicazioni, ma con i dati caricati, il portale GSE non può sapere se l'applicazione è in alta o bassa temperatura.
Sto sbagliando qualcosa o l'incentivo verrà corretto dopo in fase di controlli? Mi sono perso un flag nelle varie pagine?
Grazie
Lorenzo
Allora, il GSe sta facendo del gran casino rispetto a quello che aveva spiegato e detto. Per esempio, negli add on manca la possibilità di inserire la bassa temperatura, ma nel portale non è la temperatura che inserisci che va a modificare il calcolo, ma è il tipo di scambio che devi inserire nella tendina. Cioè aria, acqua e c'è aria, acqua, bassa temperatura, che è proprio quello che manca negli add-one.

Su questa parte nuova, di alta a bassa temperatura, eccetera, stanno facendo un casino esagerato.
Ultima modifica di girondone il gio ott 01, 2026 21:04, modificato 1 volta in totale.
Lorenzo.
Messaggi: 163
Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

Re: CT3.0 - Calcolo incentivo errato PdC

Messaggio da Lorenzo. »

girondone ha scritto: gio ott 01, 2026 11:28
Lorenzo. ha scritto: gio ott 01, 2026 08:29 Per esempio, negli add on manca la possibilità di inserire la bassa temperatura, ma nel portale non è la temperatura che inserisci che va a modificare il calcolo, ma è il tipo di scambio che devi inserire nella tendina. Cioè aria, acqua e c'è aria, acqua, bassa temperatura, che è proprio quello che manca negli add-one.
Risolto, era esattamente questo il problema. Non dovevo inserire aria/acqua ma aria/acqua a bassa temperatura, che era più in basso (non l'avevo visto!).
Grazie
girondone
Messaggi: 13517
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CT3.0 - Calcolo incentivo errato PdC

Messaggio da girondone »

Lorenzo. ha scritto: gio ott 01, 2026 15:46
girondone ha scritto: gio ott 01, 2026 11:28
Lorenzo. ha scritto: gio ott 01, 2026 08:29 Per esempio, negli add on manca la possibilità di inserire la bassa temperatura, ma nel portale non è la temperatura che inserisci che va a modificare il calcolo, ma è il tipo di scambio che devi inserire nella tendina. Cioè aria, acqua e c'è aria, acqua, bassa temperatura, che è proprio quello che manca negli add-one.
Risolto, era esattamente questo il problema. Non dovevo inserire aria/acqua ma aria/acqua a bassa temperatura, che era più in basso (non l'avevo visto!).
Grazie
:wink:
Rispondi