Se le tue parti sono la provincia torinese confermo quanto dici.christian619 ha scritto: mer gen 21, 2026 19:45 tra l'altro dalle nostre parti presentiamo i progetti
all'INAIL con CIVA e mai nessun arriva poi a collaudare gli impianti...
Detto questo, e ipotizzando che il libretto matricolare sia stato emesso, in quali casi vanno effettuate verifiche periodiche?
Il DM 01.12.1975 all'articolo 22 prescrive i controlli periodici solo per determinate categorie di impianti ed edifici, ma non capisco se quel "condominiali" esaurisce il macroinsieme oppure se sopra i 116 kW si applichi a qualunque edificio.
Dopodichè il Dlgs 81/08 art. 71 comma 11 prevede il controllo periodico (sempre quinquennale) per TUTTI gli impianti sopra i 116 kW installati in attività con lavoratori. In questo caso però, a partire dal controllo successivo a quello "di primo avviamento" si dà libera scelta circa il soggetto cui richiedere tali controlli (tutto però mi fa pensare che si torni ancora all'INAIL alla fine).
Qualcuno ha osservazioni a riguardo o è in grado di chiarire quanto sopra?