Indice di affollamento nei locali scolastici in EC700

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
L99_TO
Messaggi: 2
Iscritto il: ven mag 22, 2026 11:25

Indice di affollamento nei locali scolastici in EC700

Messaggio da L99_TO »

Buongiorno, sto progettando l’ampliamento di un edificio scolastico e, nella modellazione energetica con EC700, mi è sorto un dubbio riguardo all’impostazione dell’indice di affollamento [pers/m²], in particolare per il calcolo delle portate di ventilazione e dei fabbisogni energetici.

Per le aule di una scuola secondaria di secondo grado, assumendo il parametro dimensionale di 1,96 m²/alunno, si ricava un indice pari a circa:

1 / 1,96 = 0,51 pers/m²

Applicando tale valore, nelle aule esistenti di circa 60 m² si ottengono circa 31 alunni, mentre nelle nuove aule dell’ampliamento, di circa 75 m², si arriverebbe a circa 38 alunni.

Nel progetto, tuttavia, ai fini della progettazione antincendio i Vigili del Fuoco considerano 26 occupanti per aula. Nel progetto architettonico è stato invece previsto un numero di 25 studenti per aula, in quanto rappresentativo della capienza ordinaria e di una situazione standard di utilizzo della scuola.

Ai fini del calcolo energetico e del dimensionamento della ventilazione, è quindi corretto utilizzare l’occupazione effettiva di progetto, anziché utilizzare direttamente il valore derivante dai 1,96 m²/alunno?

Il dubbio nasce dal fatto che, applicando indistintamente gli indici di affollamento standard in funzione della superficie, il numero complessivo di occupanti dell’edificio risulta sensibilmente superiore a quello effettivamente previsto dal progetto, con conseguente incremento delle portate di aria esterna, delle potenze impiantistiche e dei fabbisogni energetici calcolati.

Grazie mille
Rispondi