Buongiorno, mi capita questo caso in un'autorimessa da sistemare in quanto soggetta (8 posti auto, 350 mq). Sul muro del compartimento dell'autorimessa è presente una griglia di espulsione aria che proviene, tramite canalizzazione, da una motocondensante installata in un altro locale separato. Secondo voi è accettabile far installare una serranda TF sulla griglia stessa che intervenga in caso d'incendio tramite l'impianto di rivelazione e allarme nell'autorimessa (e con lo stesso segnale si ferma anche la macchina)?
grazie
Griglia esplusione aria in autorimessa
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4388
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Griglia esplusione aria in autorimessa
Direi di sì. In alternativa esistono anche griglie intumescenti (per evitare l'installazione di serrande e l'asservimento all'impianto IRAI) ma sicuramente la soluzione con serrande è meglio se hai già un impianto IRAI, perchè così si può spegnere la macchina.