Ciao,
sono in pieno centro storico in un edificio vincolato, devo installare un gruppo motopompa per l'alimentazione della rete idranti.
Il locale di pompaggio è al piano interrato e si accede tramite intercapedine ad uso esclusivo.
Non potendo fare lo scarico dei fumi a 2,40 m dal piano di riferimento, vedete motivi ostativi per fare lo scarico direttamente nel cavedio? L'intercapedine è abbastanza lunga per permettere l'aggiunta di una ulteriore separazione dalla scala di accesso per fare in modo che non i soccorritori non siano investiti dai fumi.
Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
Moderatore: Edilclima
Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
i fumi risalibbero in strada dalla grata ed investirebbero i passanti ?
Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
Non è proprio un punto dove ci sono passanti perchè è nei pressi di un accesso di servizio.
Inoltre ci sono degli appositi dissuasori proprio perchè è l'accesso al locale di pompaggio.
Inoltre ci sono degli appositi dissuasori proprio perchè è l'accesso al locale di pompaggio.
Re: Scarico fumi gruppo motopompa in centro storico
La prescrizione intende tenere indenni le persone ed i soccorritori dai gas di scarico e dalla temperatura degli stessi.
Se vi sono ragionevoli impedimenti fisici perchè non vi siano persone direttamente al di sopra dello scarico e magari si può mettere della cartellonistica di avviso direi che potrebbe essere accettabile poichè la motopompa funzionerà:
1) per le prove periodiche ed in quel caso la ditta di manutenzione avrà cura di delimitare e segnalare l'area
2) in caso di incendio reale ed in questo caso la puzza dei gas di scarico sarà l'ultimo dei problemi
Se vi sono ragionevoli impedimenti fisici perchè non vi siano persone direttamente al di sopra dello scarico e magari si può mettere della cartellonistica di avviso direi che potrebbe essere accettabile poichè la motopompa funzionerà:
1) per le prove periodiche ed in quel caso la ditta di manutenzione avrà cura di delimitare e segnalare l'area
2) in caso di incendio reale ed in questo caso la puzza dei gas di scarico sarà l'ultimo dei problemi