in un edificio in cui è stata installata una VMC con dispositivi di tipo puntuale
esiste un modo per ripristinare l'isolamento acustico di facciata?
le VMC utilizzate prevedevano un foro da 160 mm e di base non hanno un isolamento acustico certificato
il produttore della VMC ha delle griglie esterne afoniche con Dnew certificato a 42 dB che probabilmente risolverebbero il problema
tuttavia non sono molto belle
esiste la possibilità di intervenire in altro modo? ad esempio inserendo un silenziatore interno al condotto che insonorizzi il foro senza ridurre il passaggio dell'aria (difficile immagino)?
esiste un modo per ripristinare l'isolamento acustico di facciata?
le VMC utilizzate prevedevano un foro da 160 mm e di base non hanno un isolamento acustico certificato
il produttore della VMC ha delle griglie esterne afoniche con Dnew certificato a 42 dB che probabilmente risolverebbero il problema
tuttavia non sono molto belle
esiste la possibilità di intervenire in altro modo? ad esempio inserendo un silenziatore interno al condotto che insonorizzi il foro senza ridurre il passaggio dell'aria (difficile immagino)?
Re: facciata vs VMC puntuali
per un vecchio progetto, avevo visto questi silenziatori da inserire nei condotti, ma poi non li li hanno installati e quindi non saprei dirti se sono una soluzione valida.
https://www.vent-eternoivica.com/it/prodotti/tubo-piuma
Se non lo hai già fatto, darei uno sguardo anche al foro di passaggio del canale per capire se tra foro e condotto è stato messo del sigillante e di che tipo. Una cattiva sigillatura può portare a una riduzione dell'isolamento di facciata perché il rumore passa da lì.
https://www.vent-eternoivica.com/it/prodotti/tubo-piuma
Se non lo hai già fatto, darei uno sguardo anche al foro di passaggio del canale per capire se tra foro e condotto è stato messo del sigillante e di che tipo. Una cattiva sigillatura può portare a una riduzione dell'isolamento di facciata perché il rumore passa da lì.
Re: facciata vs VMC puntuali
GrazieMic73 ha scritto: mar lug 14, 2026 19:54 per un vecchio progetto, avevo visto questi silenziatori da inserire nei condotti, ma poi non li li hanno installati e quindi non saprei dirti se sono una soluzione valida.
https://www.vent-eternoivica.com/it/prodotti/tubo-piuma
Se non lo hai già fatto, darei uno sguardo anche al foro di passaggio del canale per capire se tra foro e condotto è stato messo del sigillante e di che tipo. Una cattiva sigillatura può portare a una riduzione dell'isolamento di facciata perché il rumore passa da lì.
È esattamente quello che vorrei provare a fare, guardando poi come funziona la vmc e quanto migliora la facciata.
Re: facciata vs VMC puntuali
per la cronaca ho fatto una prova con una VMC puntuale, modello economico con recuperatore ceramico e nessun requisito acustico certificato
collaudo --> isolamento acustico completamente andato
è stato sufficiente tuttavia inserire un inserto fonoassorbente per avere un miglioramento acustico davvero notevole
collaudo --> isolamento acustico completamente andato
è stato sufficiente tuttavia inserire un inserto fonoassorbente per avere un miglioramento acustico davvero notevole
Re: facciata vs VMC puntuali
quella non è una vmcponca ha scritto: mer lug 15, 2026 17:42 per la cronaca ho fatto una prova con una VMC puntuale, modello economico con recuperatore ceramico e nessun requisito acustico certificato
è una perdita
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: facciata vs VMC puntuali
come per i fori delle cucine a gasponca ha scritto: mer lug 15, 2026 17:42 è stato sufficiente tuttavia inserire un inserto fonoassorbente per avere un miglioramento acustico davvero notevole
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: facciata vs VMC puntuali
non ne dubito da un punto di vista della ventilazione
ma da un punto di vista acustico, magari può aiutare qualcuno, inserire un piccolo elemento fonoassorbente in modo del tutto analogo ai fori della cucina può risolvere
Re: facciata vs VMC puntuali
ma quanta perdita di carico aggiuntiva comporta per quei ventilatori che non hanno prevalenza?ponca ha scritto: mer lug 15, 2026 19:34 non ne dubito da un punto di vista della ventilazione
ma da un punto di vista acustico, magari può aiutare qualcuno, inserire un piccolo elemento fonoassorbente in modo del tutto analogo ai fori della cucina può risolvere
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: facciata vs VMC puntuali
il silenziatore restringe il passaggio libero del tubo da 160 a 100 cmqSuperP ha scritto: gio lug 16, 2026 09:18ma quanta perdita di carico aggiuntiva comporta per quei ventilatori che non hanno prevalenza?ponca ha scritto: mer lug 15, 2026 19:34 non ne dubito da un punto di vista della ventilazione
ma da un punto di vista acustico, magari può aiutare qualcuno, inserire un piccolo elemento fonoassorbente in modo del tutto analogo ai fori della cucina può risolvere
sicuramente c'è anche una riduzione della portata del dispositivo
eventualmente può essere compensata utilizzando la vmc asd una velocità superiore
detto questo capisco che non è la soluzione ottimale
la vmc stessa avrebbe come accessorio una griglia esterna afonica con Dnew 45 dB (con scocca esterna e presa d'aria dal basso), in questo caso si voleva evitare per motivi di costo, semplicità ed estetica
Re: facciata vs VMC puntuali
togli il rumore da fuori e lo aumenti da dentro.ponca ha scritto: gio lug 16, 2026 09:39 eventualmente può essere compensata utilizzando la vmc asd una velocità superiore