Trasformatore in olio sotto linea AT: consentito?
Ho una stazione elettrica di utenza MT/AT con un trasformatore contenente circa 20 m³ di olio isolante, soggetto all'attività n. 48 del DPR 151/2011.
La relativa regola tecnica (DM 14/7/2014) non vieta l'installazione del trasformatore sotto una linea AT. Tuttavia, la regola tecnica dell'attività n. 12 (depositi di liquidi combustibili) prevede limitazioni rispetto alle linee elettriche.
Il divieto previsto per i depositi di liquidi combustibili è applicabile anche ai trasformatori in olio, oppure un trasformatore soggetto all'attività 48 può essere installato sotto una linea AT purché siano rispettate le altre prescrizioni di sicurezza?
Qualcuno ha riferimenti normativi, pareri VVF o casi pratici in merito?
Trafo in olio vs Linee AT
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4374
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Un trafo non è un deposito oli.
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Elettrodotto 380 kV AT Terna di futura realizzazione che si collegherà con stazione Terna esistente. Il trasformatore invece è relativo ad una sottostazione utente che si collegherà alla stazione Terna sopra detta.
Quindi, secondo te, il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio combustibile?
Questa la mia idea: il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio combustibile (attività n.12) visto che rientra nell'attività n°48 (secondo Allegato I del DPR 151/2011). La regola tecnica delle attività n.48 non da prescrizioni in merito alla coesistenza di elettrodotti aerei mentre quella delle attività n.12 sì.
Quindi, secondo te, il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio combustibile?
Questa la mia idea: il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio combustibile (attività n.12) visto che rientra nell'attività n°48 (secondo Allegato I del DPR 151/2011). La regola tecnica delle attività n.48 non da prescrizioni in merito alla coesistenza di elettrodotti aerei mentre quella delle attività n.12 sì.
- weareblind
- Messaggi: 4374
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Concordo