FV IEC Classe A

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2921
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

FV IEC Classe A

Messaggio da christian619 »

Stavo cercando di capire se un modulo fotovoltaico certificato in classe A IEC
corrispondesse alla classe 1.... ??
etec83
Messaggi: 1055
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: FV IEC Classe A

Messaggio da etec83 »

Non capisco la domanda.
Ci vuole un certificato di prova ai sensi della UNI 9177.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10504
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: FV IEC Classe A

Messaggio da NoNickName »

Classe A indica una classe di sicurezza del componente FV, non una classificazione del comportamento al fuoco del materiale.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
christian619
Messaggi: 2921
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: FV IEC Classe A

Messaggio da christian619 »

Mi hanno proposto un modulo fotovoltaico dalla cui scheda tecnica leggo:

Fire Rating IEC Class A

Che vuol dire?

Corrisponde ad una classe di reazione al fuoco pari a 1?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10504
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: FV IEC Classe A

Messaggio da NoNickName »

Non sono convertibili, non sono equivalenti, non sono sostituibili.
IEC 61730 – Classe A = Sicurezza elettrica e comportamento alla fiamma del modulo fotovoltaico
UNI 9177 – Classe 1 = Reazione al fuoco dei materiali da costruzione
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
christian619
Messaggi: 2921
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: FV IEC Classe A

Messaggio da christian619 »

NoNickName ha scritto: mar lug 14, 2026 08:05 Non sono convertibili, non sono equivalenti, non sono sostituibili.
IEC 61730 – Classe A = Sicurezza elettrica e comportamento alla fiamma del modulo fotovoltaico
UNI 9177 – Classe 1 = Reazione al fuoco dei materiali da costruzione
ok grazie molte
Rispondi