Cantiere industriale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4365
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Cantiere industriale

Messaggio da weareblind »

In una industria vetraria abbiamo un cantiere di 3 mesi per rifacimento del forno. Si rende necessario avere mezzi a gasolio, che vanno riforniti in loco.
La committenza opta per rifornimenti singoli con rabbocco: cioè ogni appaltatore si porta delle taniche di rifornimento mezzi, per i vari depositi (consistenza 300 l a deposito). I quali saranno su bacino di contenimento con volume del 100% e a 30 m da ogni centro di pericolo. Il cantiere dura 4 mesi, il totale del gasolio introdotto è 1.200 l.
Voi mandereste SCIA di non aggravio? Siamo oltre i 60 gg del chiarimento di qualche anno fa, io direi di sì.
danilo2
Messaggi: 1800
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Cantiere industriale

Messaggio da danilo2 »

Si, credo che a rigore vada fatta.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4365
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Cantiere industriale

Messaggio da weareblind »

Grazie.
Rispondi