Buongiorno
Nei tubi portacavi in PVC rigidi autoestinguenti (per cavi elettrici) , non riesco a trovare la classe di reazione al fuoco nelle schede tecniche (le schede tecniche riportano solo autoestinguente).
A me serve di classe di reazione al fuoco 1 (italiana) secondo il COPI.
HA senso chiedere al produttore/impresario la classe di reazione al fuoco 1?
[o da qualche parte (delle norme , che mi perdo) scrivere autoestinguente significa di default classe di reazione al fuoco 1?...non trovo tubi portacavi in PVC dove è esplicitamente scritto: "classe di reazione fuoco 1"]
Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Moderatore: Edilclima
-
marcgasali
- Messaggi: 83
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
E' passato un po' di tempo da quando avevo analizzato la cosa, ma c'è la nota 5 che riporta:
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
E avevo trovato delle canaline in cui era riportata la conformità a questa direttiva, e quindi li avevo accettati
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
E avevo trovato delle canaline in cui era riportata la conformità a questa direttiva, e quindi li avevo accettati
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Sì è un po' vaga come nota, ma è successo anche a me con alcuni corrugati che alla fine erano conformi alla direttiva BT ed erano stati testati con prove di comportamento al fuoco, magari non italiane/europee, ma quello è il massimo che ho trovato.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate in materiale incombustibile.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate in materiale incombustibile.
- travereticolare
- Messaggi: 1716
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Teoricamente se questo caso ti è capitato su territorio europeo il comportamento al fuoco è stato testato secondo direttive almeno europee (quelle a cui rimanda la nota).etec83 ha scritto: mar giu 16, 2026 12:26 Sì è un po' vaga come nota, ma è successo anche a me con alcuni corrugati che alla fine erano conformi alla direttiva BT ed erano stati testati con prove di comportamento al fuoco, magari non italiane/europee, ma quello è il massimo che ho trovato.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate in materiale incombustibile.
-