Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Messaggio da marcgasali »

Buongiorno

Nei tubi portacavi in PVC rigidi autoestinguenti (per cavi elettrici) , non riesco a trovare la classe di reazione al fuoco nelle schede tecniche (le schede tecniche riportano solo autoestinguente).

A me serve di classe di reazione al fuoco 1 (italiana) secondo il COPI.

HA senso chiedere al produttore/impresario la classe di reazione al fuoco 1?

[o da qualche parte (delle norme , che mi perdo) scrivere autoestinguente significa di default classe di reazione al fuoco 1?...non trovo tubi portacavi in PVC dove è esplicitamente scritto: "classe di reazione fuoco 1"]
Gmeister
Messaggi: 816
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Messaggio da Gmeister »

E' passato un po' di tempo da quando avevo analizzato la cosa, ma c'è la nota 5 che riporta:
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).

E avevo trovato delle canaline in cui era riportata la conformità a questa direttiva, e quindi li avevo accettati
etec83
Messaggi: 1043
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Messaggio da etec83 »

Sì è un po' vaga come nota, ma è successo anche a me con alcuni corrugati che alla fine erano conformi alla direttiva BT ed erano stati testati con prove di comportamento al fuoco, magari non italiane/europee, ma quello è il massimo che ho trovato.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate in materiale incombustibile.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1716
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Messaggio da travereticolare »

All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Gmeister
Messaggi: 816
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Messaggio da Gmeister »

etec83 ha scritto: mar giu 16, 2026 12:26 Sì è un po' vaga come nota, ma è successo anche a me con alcuni corrugati che alla fine erano conformi alla direttiva BT ed erano stati testati con prove di comportamento al fuoco, magari non italiane/europee, ma quello è il massimo che ho trovato.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate in materiale incombustibile.
Teoricamente se questo caso ti è capitato su territorio europeo il comportamento al fuoco è stato testato secondo direttive almeno europee (quelle a cui rimanda la nota).
marcgasali
Messaggi: 83
Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06

Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Messaggio da marcgasali »

Grazie travereticolare,

grazie a tutti.