Buonasera a tutti,
Sala congressi ad uso pubblico classificata OA+HA inserito all'interno di un'attività 73, deve essere compartimentata rispetto l'edificio all'interno della quale è inserita?
L'edificio all'interno della quale è inserito è un edificio multifunzionale soggetto per attività 73, pertinenziale.
Secondo me no non serve compartimentazione ai sensi della tabella Tabella V.15-3 e § V.15.5.3 lettera e) p.to i.
Voi cosa ne pensate?
Grazie!
Compartimentazione attività diverse
Moderatore: Edilclima
Re: Compartimentazione attività diverse
Il punto citato è questo:
"Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse le seguenti comunicazioni:
.....
e. senza requisiti di compartimentazione:
i. tra l’attività classificata OA+HA ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d’esodo comuni;"
Quindi, secondo me, se si dimostra necessità funzionale, non è necessario compartimentare.
La questione è confermata anche dal punto S.3.10 Comunicazioni tra attività (a meno che non mi sfugga qualcos'altro):
"1. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono generalmente ammesse comunicazioni tra le diverse attività inserite nella medesima opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili.
Nota: Se la comunicazione tra attività è impiegata anche per l’esodo, si consideri quanto previsto al paragrafo S.4.5.13.
2. In presenza di comunicazioni tra attività afferenti a responsabili diversi, i compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo proveniente dalle altre attività."
"Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse le seguenti comunicazioni:
.....
e. senza requisiti di compartimentazione:
i. tra l’attività classificata OA+HA ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d’esodo comuni;"
Quindi, secondo me, se si dimostra necessità funzionale, non è necessario compartimentare.
La questione è confermata anche dal punto S.3.10 Comunicazioni tra attività (a meno che non mi sfugga qualcos'altro):
"1. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono generalmente ammesse comunicazioni tra le diverse attività inserite nella medesima opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili.
Nota: Se la comunicazione tra attività è impiegata anche per l’esodo, si consideri quanto previsto al paragrafo S.4.5.13.
2. In presenza di comunicazioni tra attività afferenti a responsabili diversi, i compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo proveniente dalle altre attività."