Buongiorno a tutti,
nella regole tecniche tradizionali (es. uffici), il carico di incendio è espresso in kg/mq (legna equivalente). Per i depositi degli uffici fino a 15 mq ad esempio viene detto che il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/mq.
Sapendo che convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 kg di legna equivalente si avrebbero 526 MJ/mq.
Ma questo è qf oppure qf,d?
Io credo si riferisca a qf,d.
Grazie!
REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
Moderatore: Edilclima
Re: REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
30 kg/mq o, nei tempi moderni, 526 MJ/mq, per come l'hai scritto tu, è il carico d'incendio specifico qf.
qf,d è il carico d'incendio specifico di progetto, ed è il qf corretto secondo i fattori del capitolo S.2.9.
Sono 2 cose diverse.
qf,d è il carico d'incendio specifico di progetto, ed è il qf corretto secondo i fattori del capitolo S.2.9.
Sono 2 cose diverse.
Re: REGOLE TECNICHE TRADIZIONALI E CARICO DI INCENDIO
Ciao, grazie!Gmeister ha scritto: ven giu 05, 2026 15:30 30 kg/mq o, nei tempi moderni, 526 MJ/mq, per come l'hai scritto tu, è il carico d'incendio specifico qf.