ho una centrale termica interrata sotto il giardino di una abitazione, si accede attraverso una scala esterna che scende dal giardino
la soluzione è stata proposta in quanto in casa non ci sono spazi e siamo in zona con vincolo paesaggistico quindi un locale tecnico si può realizzare solo interrato fuori dalla sagoma dell'edificio
tutto ok ma così la canna fumaria sbuca dal giardino
secondo la 10683 la quota di sbocco minima da lastrico solare è 2.2 m (questa mi sembra la situazione più vicina che la norma prevede)
in pratica dovrei prevedere un birillone di diametro 30 cm alto almeno 2.2 metri??
in una zona con vincolo paesaggistico è impensabile..
avete fatto installazioni simili? come avete risolto?
canna fumaria pellet da locale interrato
Moderatore: Edilclima