COMUNICAZIONE AUTORIMESSA OFFICINA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
carlton-banks84
Messaggi: 222
Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27

COMUNICAZIONE AUTORIMESSA OFFICINA

Messaggio da carlton-banks84 »

Buongiorno, il tema è la comunicazione tra 2 attività soggette (stesso responsabile attività): un autorimessa veicoli di 1000mq a servizio di officina e carrozzeria di 2300 mq, secondo voi può comunicare solo con filtro come da Tab V.6.2 o c è qulache circolare o chiarimento in merito che mi permette di avere solo porta/portone REI?
N.B. definire TB tutta l'officina che comprende anche elettrauto sala metrologica stazione lavaggio gommista forni verniciauta ecc. mi sembra non sia legittimo.. casomai TT e a quel punto basterebbe la compartimentazione...
che ne dite? :?: :?: THANKS
Gmeister
Messaggi: 811
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA OFFICINA

Messaggio da Gmeister »

Ma leggendo la V.6.2, se la tua autorimessa è 1.000 mq è classificata AA, ed in base alla nota 5, sarebbe sufficiente porta E30. Se invece è 1.001 mq, sei in AB, quindi ci va il filtro.

Classificare un'officina di 2.300 mq come TT proprio no. La classifichi come altra attività e usi la tabella V.6.2
carlton-banks84
Messaggi: 222
Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27

Re: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA OFFICINA

Messaggio da carlton-banks84 »

1005 mq = AB; hai ragione Gmeister dovevo precisarlo..
Se provassi la strada del TZ e facessi valutazione del rischio per evitare il filtro, anche in considerazione del fatto che l'officina ha carico incendio paria 0--
Gmeister
Messaggi: 811
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: COMUNICAZIONE AUTORIMESSA OFFICINA

Messaggio da Gmeister »

in tutta onestà no. L'officina è in categoria C, la valutazione del rischio è già bella che fatta dal normatore, secondo me il filtro proprio non lo puoi evitare
Rispondi