Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Moderatore: Edilclima
Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.
Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente il parametro è rispettato, ma bisogna produrre dei cert-rei da tenere insieme alla valutazione del rischio? a me sembra inutile visto che non è necessario presentare nulla.
In alternativa come si può rispondere alla richiesta della resistenza al fuoco? nella valutazione del rischio?
Grazie
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.
Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente il parametro è rispettato, ma bisogna produrre dei cert-rei da tenere insieme alla valutazione del rischio? a me sembra inutile visto che non è necessario presentare nulla.
In alternativa come si può rispondere alla richiesta della resistenza al fuoco? nella valutazione del rischio?
Grazie
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Devi produrre CERT.REI e conservarlo in un fascicolo (quello della valutazione del rischio va bene).
Il fatto che tu non debba presentarlo ai VVF non significa essere esenti dagli obblighi. Casomai succedesse qualcosa quel documento deve essere disponibile.
Il fatto che tu non debba presentarlo ai VVF non significa essere esenti dagli obblighi. Casomai succedesse qualcosa quel documento deve essere disponibile.
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Grazie della risposta, mi sembra la soluzione più corretta.
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Ne approfitto per un altro dubbio, la norma dice:
"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."
Quindi devo certificare le strutture portanti e i solai, corretto? o anche tutti i tramezzi?
Grazie in anticipo
"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."
Quindi devo certificare le strutture portanti e i solai, corretto? o anche tutti i tramezzi?
Grazie in anticipo
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Rappresento che anche la RTV V.5 al punto V.5.5 parla di opere da costruzioni sotto i 25 posti letto.
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Però nel codice parla appunto di opere da costruzione, lo interpreterei come una "dependance" dell'attività principale. Nel dm 09/04/94 invece parla proprio di attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto.
I requisiti alla fine sono simili (rei30, estintori, .. ) però passare dal codice comporta un lavoro maggiore, anche se l'analisi del rischio e quindi i fattori compensativi sono da studiare a prescindere.
V5.4
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché
tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.
I requisiti alla fine sono simili (rei30, estintori, .. ) però passare dal codice comporta un lavoro maggiore, anche se l'analisi del rischio e quindi i fattori compensativi sono da studiare a prescindere.
V5.4
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché
tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Ripropongo la domanda per togliermi alcuni dubbi prima di procedere.
"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."
Io lo interpreto solo come strutture portanti, quindi senza andare a studiare partizioni ne tantomeno richiedere porte rei, corretto?
"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."
Io lo interpreto solo come strutture portanti, quindi senza andare a studiare partizioni ne tantomeno richiedere porte rei, corretto?
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Se può essere di riferimento ad altri un tecnico dei vvf mi ha confermato che per strutture ricettive <25 posti letto, la resistenza al fuoco è solo da verificare per le strutture portanti.
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Scusa, dove è scritto che il B&B è normato dal DM 9 aprile 1994?ChriRN ha scritto: mer mar 15, 2023 10:11 Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.
Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente il parametro è rispettato, ma bisogna produrre dei cert-rei da tenere insieme alla valutazione del rischio? a me sembra inutile visto che non è necessario presentare nulla.
In alternativa come si può rispondere alla richiesta della resistenza al fuoco? nella valutazione del rischio?
Grazie
- travereticolare
- Messaggi: 1689
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
Ciao, secondo me è corretto. A rigore se certifichi il solaio REI30 e hai villetta su due piani devi compartimentare gli attraversamenti.ChriRN ha scritto: lun mar 20, 2023 12:09 Ripropongo la domanda per togliermi alcuni dubbi prima di procedere.
"Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30."
Io lo interpreto solo come strutture portanti, quindi senza andare a studiare partizioni ne tantomeno richiedere porte rei, corretto?
Io ho situazione simile due villette adiacenti tra loro. Certificherò EI30 solo la parete di divisione tra le due unità. Il solai solo R. e non EI.
Travi e pilastri R.30
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Resistenza al fuoco b&b <25 posti letto
E' un pratica di alcuni anni fa, riguardandoci su indicazione di un funzionario avevo applicato sia il mini codice che il titolo III del DM 9 Aprile 94. Diciamo che avevo seguito una via cautelativa, visto che le prescrizioni erano comunque piuttosto blande.fabbretto ha scritto: mer mag 06, 2026 11:39Scusa, dove è scritto che il B&B è normato dal DM 9 aprile 1994?ChriRN ha scritto: mer mar 15, 2023 10:11 Buongiorno,
ho un attività b&b sotto i 25 posti letto, quindi non soggetta, ma comunque rientrante nel campo di applicazione del dm 9 aprile 94, titolo III.
Tra i punti, viene richiesto che le strutture orizzontali e verticali debbano avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Sicuramente il parametro è rispettato, ma bisogna produrre dei cert-rei da tenere insieme alla valutazione del rischio? a me sembra inutile visto che non è necessario presentare nulla.
In alternativa come si può rispondere alla richiesta della resistenza al fuoco? nella valutazione del rischio?
Grazie
Formalmente in effetti i B&B sono esclusi dal campo di applicazione del DM, anche se rientrano nella declaratoria dell'attività 66. La V5 del codice invece include anche i B&B ma è applicabile solo sopra i 25 posti letto.
Ormai è una pratica consegnata da un pezzo, ma avevo seguito la stessa linea, grazietravereticolare ha scritto: mer mag 06, 2026 13:39
Ciao, secondo me è corretto. A rigore se certifichi il solaio REI30 e hai villetta su due piani devi compartimentare gli attraversamenti.
Io ho situazione simile due villette adiacenti tra loro. Certificherò EI30 solo la parete di divisione tra le due unità. Il solai solo R. e non EI.
Travi e pilastri R.30