COMUNICAZIONE TRA MUSEO E AUDITORIUM

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno a tutti,

1) Mi confermate che la comunicazione tra attività di pubblico spettacolo (auditorium lettera d) del DM 19-08-1996)con un museo aperto al pubblico ed inserito in un edificio vincolato (att.72) è vietata ai sensi del DM del 96 per i locali di Pubblico Spettacolo pur essendo ammessa dal DM n. 569?

2) Inoltre, con DM 1992 delle scuole un auditorium interno ad una scuola, di superfice pari a 250,0 m² sarà sempre inquadrabile al p.to 65 come locale di pubblico spettacolo, ma:
  • se non supererà le 100 presenze E (logica and) non si svolgeranno manifestazioni non scolastiche allora non dovrò rispettare la normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19-08-1996)
  • se sarà aperto al pubblico, indipendentemente dalla funzione e dalla superfice dovrà essere separato dalla scuola mediante strutture resistenti al fuoco e le comunicazioni siano protette tramite filtro fumo
  • se non sarà aperto al pubblico sarà locale pertinente, quindi niente compartimentazione e niente protezione degli accessi
Grazie!