Buongiorno,
Mi hanno incaricato di seguire una manifestazione di pubblico spettacolo all'aperto con presenza stimata di 2.500 persone circa della durata di un giorno.
Volevo chiedervi i seguenti chiarimenti tecnici ed amministrativi:
1) Cosa cambierebbe se saranno previste are destinate allo stazionamento del pubblico (zone transennate) o se non ci fossero?
2) Qual è l'iter amministrativo da seguire dato che non si configura attività 65?
Grazie a tutti
EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE
Moderatore: Edilclima
Re: EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE
C'è una direttiva della polizia che forse può interessarti
https://www.interno.gov.it/sites/defaul ... ressed.pdf
Qua trovi un excel basato sulle tabelle che trovi nella direttiva
https://www.testo-unico-sicurezza.com/c ... venti.html
Spero ti sia utile
EDIT:
Qua in fondo cita un paio di circolari VVF su manifestazioni pubbliche
https://mauromalizia.it/testi-coordinat ... pubbliche/
https://www.interno.gov.it/sites/defaul ... ressed.pdf
Qua trovi un excel basato sulle tabelle che trovi nella direttiva
https://www.testo-unico-sicurezza.com/c ... venti.html
Spero ti sia utile
EDIT:
Qua in fondo cita un paio di circolari VVF su manifestazioni pubbliche
https://mauromalizia.it/testi-coordinat ... pubbliche/
Re: EVENTO PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO ALL'APERTO > 2000 PERSONE
Da quello che so io e che facevamo qualche anno fa nel vecchio studio:
-Relazione tecnica + piano di emergenza + planimetrie + piano sanitario;
-Comunicazione al 118 e alla Questura;
-SCIA in Comune con Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo (CCVLPS).
-Se c'è somministrazione (SCIA alimentare e NIA).
-Dichiarazioni corretto montaggio, conformità ecc, di tutto ciò che è stato installato.
Le zone transennate si configurano come "luoghi chiusi" quindi oltre a dover essere sicure dal punto di vista della statica, devono essere progettate in modo da prevedere il deflusso delle persone che saranno all'interno.
Prendi tutto con le pinze, ne ho fatto solo 1 con la Commissione di Vigilanza, circa 3 anni fa.
-Relazione tecnica + piano di emergenza + planimetrie + piano sanitario;
-Comunicazione al 118 e alla Questura;
-SCIA in Comune con Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo (CCVLPS).
-Se c'è somministrazione (SCIA alimentare e NIA).
-Dichiarazioni corretto montaggio, conformità ecc, di tutto ciò che è stato installato.
Le zone transennate si configurano come "luoghi chiusi" quindi oltre a dover essere sicure dal punto di vista della statica, devono essere progettate in modo da prevedere il deflusso delle persone che saranno all'interno.
Prendi tutto con le pinze, ne ho fatto solo 1 con la Commissione di Vigilanza, circa 3 anni fa.