Pressione residua rete naspi 1,5 bar

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
leo22
Messaggi: 196
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Pressione residua rete naspi 1,5 bar

Messaggio da leo22 »

Ciao,
in una scuola con progetto antincendio redatto ai sensi del DM 26/08/1992 ho il collaudo di una rete naspi la cui pressione residua è di 1,6 bar (ammessa dalla circolare 30 ottobre 1996 n. 2244/4122)
Se dovessi adeguare la scuola con il Codice però, questa circolare non sarebbe più valida, di conseguenza l'impianto risulta non più a norma, corretto?
Terminus
Messaggi: 14057
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pressione residua rete naspi 1,5 bar

Messaggio da Terminus »

Corretto, tutto a 2 bar di residua.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4304
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Pressione residua rete naspi 1,5 bar

Messaggio da weareblind »

Come da S.6 se usi il Codice.
Rispondi