Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Monica P.
Messaggi: 3
Iscritto il: gio mar 05, 2026 11:39

Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria

Messaggio da Monica P. »

Buongiorno, mi trovo a studiare un ambulatorio medico specialistico con porzione veterinaria (con accesso separato e non comunicante con l'ambulatorio medico) di superficie complessiva pari a 550m2.
In linea generale la parte veterinaria non è soggetta a prevenzione incendi. Avendo però l'intero complesso immobiliare impianti unici (elettrico, termico, allarme incendio) devo trattarlo tutto come soggetto a prevenzione incendi, attività 68.2/A?
Sapete se esistono chiarimenti sulla tematica? Io non ho trovato nulla in merito..
Grazie
etec83
Messaggi: 1014
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria

Messaggio da etec83 »

Ma la titolarità degli spazi è la medesima?
Perchè c'è un allarme antincendio unico? Esattamente di quale tipologia di impianto si tratta?

Mi pare di capire che il complesso non rientra nell'attività 73 del DPR 151/11 per affollamento o superficie o per titolarità diverse.

Per me in ogni caso è attività 68 solo la parte ambulatoriale, ma bisogna capire eventualmente come gestire l'interferenza con l'impianto antincendio comune e quale normativa applicare. Anche nella parte veterinaria se non soggetta il titolare deve fare una valutazione del rischio incendio.

E' chiaro che se l'attività 68 è in categoria A te la canti e te la suoni non essendo d'obbligo presentare una valutazione progetto al Comando VVF.
Monica P.
Messaggi: 3
Iscritto il: gio mar 05, 2026 11:39

Re: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria

Messaggio da Monica P. »

sì, la proprietà è unica ma poi probabilmente verrà affittata a enti differenti.
Gli impianti sono stati progettati in maniera unitaria. C'è un impianto di allarme manuale unico in tutto l'edificio perchè inizialmente tutti gli ambienti erano comunicanti e non avevano ingressi distinti..poi il progetto è stato modificato.

Eventualmente sì sarebbe categoria A....