Buongiorno a tutti, facendo delle prove con il calcolo dello sfasamento di un tetto mi trovo dei risultati che faccio fatica a spiegarmi.
La struttura di partenza è così (dall'interno all'esterno): tavellone 4 cm, cappa 4 cm, barriera al vapore, poliuretano 5 cm, guaina, tegole.
Prova a simulare un intervento dall'interno isolando con cartongesso 1,25 cm + lana di roccia 10 cm.
Con una lana di roccia da 80 kg/mc (CT 1,03 - cond. 0.035) lo sfasamento è di circa 8,35 ore.
Se sostituisco la lana di roccia con un modello da 95 kg/mc a parita di CT e conducibilità, lo sfasamento "schizza" a 32,58 ore.
Tutti gli altri parametri quali trasmittanza periodica, fattore di attenuazione e capacità termica areica rimangono pressochè invariati.
Qualcuno ha idea di cosa succede a livello di calcolo e sopratutto se la cosa può essere veritiera?
Sfasamento
Moderatore: Edilclima
Re: Sfasamento
32,58-24 = 8,58 ... credibile rispetto alle 8.35 (A qualcuno è sfuggito un MOD24 nel calcolo)