attività 10

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1774
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

attività 10

Messaggio da stfire »

chiedo un parere circa l'attività 10: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc.
se ho una attività produttiva di prodotti liquidi inf/comb, le quantità in deposito quando non possono rientrare nella attività 10 e devono essere dichiarate come attività 12 ?
grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4299
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: attività 10

Messaggio da weareblind »

Io in generale considero una attività 12 se ho uno o più serbatoi di deposito oltre 1 mc.
stfire
Messaggi: 1774
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: attività 10

Messaggio da stfire »

e se i serbatoi fossero collegati al ciclo produttivo non dichiari la 12 ?
se hai merce imballata in fusti o IBC la consideri sempre nella 10 ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4299
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: attività 10

Messaggio da weareblind »

Se i serbatoi sono direttamente "da produzione", solo 10.
Se sono stoccaggio puro invece 12.
La merce imballata è un 12, ma se ne ho altre ne considero una sola.
Questo perché in tante fabbriche ho decine di serbatoi e aree per merce, quindi faccio una sola 12.
stfire
Messaggi: 1774
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: attività 10

Messaggio da stfire »

stfire ha scritto: mer set 04, 2024 15:36 con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc.
è questo punto che è oggetto di discussione..
ovvero, se ho serbatoi collegati al ciclo produttivo (es. prelievo liq. infiammabili), se ho fusti / IBC di liq. inf/comb di materie prime, se ho poi il prodotto finito imballato in fusti o altri contenitori, tutto questo può rientrare nella attività 10 secondo la definizione sopra ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4299
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: attività 10

Messaggio da weareblind »

In astratto sì, in concreto io inserisco una sola 12 dopo la 10.
stfire
Messaggi: 1774
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: attività 10

Messaggio da stfire »

se inserisci la 12 è perchè non sei così convinto che il tutto possa rientrare nella sola 10.
io per esempio ritengo che la 10 da sola non vada bene anche nel caso in cui si abbia un parco serbatoi collegato al processo (10 il processo + 12 il parco serbatoi).
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4299
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: attività 10

Messaggio da weareblind »

No, mi sono spiegato male. Per me è 10 e basta. Per molti funzionari no. E siccome si tratta giusto di aggravio modesto di bonifico...
gattor4
Messaggi: 175
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: attività 10

Messaggio da gattor4 »

Riprendo il post per porre una semplice domanda:
stabilimento suddiviso in 4 compartimenti, due produttivi (separati da spazio scoperto) con rispettivi sottostanti magazzini (comunicanti con ciascun reparto tramite montacarichi REI 120)
In entrambi i reparti si utlizzano i liquidi combustibili (200-300litri ciascuno) per la lavorazione del prodotto finito, nei magazzini sono stoccati il prodotto finito, gli imballaggi vari e le scorte di liquidi (sempre con quantitativi < 1mc e posti su apposite vasche di contenimento).
I quantitativi di liquidi di ciascun compartimento sono da sommare oppure no?
Grazie
Tom Bishop
Messaggi: 6198
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: attività 10

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me se non vi sono comunicazioni tra i comparti non sommi, se sono collegati sommi.
Tom Bishop
gattor4
Messaggi: 175
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: attività 10

Messaggio da gattor4 »

ok, quindi si sommano le quantità presenti in ciascun magazzino+ quelle del reparto soprastante, dato che la comunicazione è presente (montacarichi REI), corretto?
Ad esempio potrei avere:
MAG1:300 litri, REP1:200 litri, quindi tot 500 litri nel capannone 1
MAG2: 400litri, REP2: 300 litri quindi tot 700 litri nel capannone 2
Il totale di stabilimento sarebbe 1,2 mc ma non fa somma pertanto non rientra in attività soggetta, corretto?
Grazie