UNI EN 16798-1:2019/NA - formula metodo 1 ???

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 383
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

UNI EN 16798-1:2019/NA - formula metodo 1 ???

Messaggio da VALDA80 »

Buonasera, mi sto approcciando all'appendice italiana della norma di cui all'oggetto, al fine di effettuare alcuni calcoli per le portate di rinnovo con il metodo basato sulla qualità dell'aria percepita (Metodo 1). Nel relativo paragrafo NA.3.1.2, si rimanda all'impiego della Formula (1) 6.3.2.2 ma analizzando tutta l'appendice Italiana non trovo da nessuna parte la suddetta formula.
Sapete dirmi in quale parte della normativa si faccia menzione della formula?
qtot = n x qp + Ar x qb

Grazie
lbasa
Messaggi: 774
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: UNI EN 16798-1:2019/NA - formula metodo 1 ???

Messaggio da lbasa »

L'appendice italiana non deve inventarsi nuove formule, ma determinare quali valori di portate specifiche (tabellari) utilizzare nella formula (1) della norma europea, sia per occupanti adattati (residenziale, caso in oggetto) sia per non adattati (non residenziale); quello che fa è scegliere i metodi (metodo 1 in oggetto), e dichiarare le tabelle da utilizzare per i tassi di ventilazione, al posto delle tabelle della norma europea.
Nel caso in oggetto - QAP: il nazionale demanda la tabella NA.6 per la portata per persona qp (la norma europea utilizza invece la tabella B.6), e demanda le tabelle NA.7(x) per la portata per edificio qb (la norma europea utilizza invece la tabella B.7).

Se ho capito il quesito.
Rispondi