Uffici no DM 2006 e archivio soggetto

Messaggio da gmc01 »

Ciao a tutti,
Ho un edificio con archivio soggetto a VVF (piano interrato) e uffici non soggetti neanche al DM 2006 (affollamento < 25 persone) (piano terra e primo)
Io farei così:
-valutazione progetto dell'archivio con RTO
-valutazione rischio incnedio degli uffici con minicodice
L'archivio ha accesso dall'esterno e comunica con gli uffici tramite porta tagliafuoco.
Secondo voi per adottare questo approccio è sufficiente la comunicazione con pt tagliafuoco oppure devo renderli per forza non comunicanti?
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4290
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Uffici no DM 2006 e archivio soggetto

Messaggio da weareblind »

Ma l'archivio è pertinenza degli uffici o sono entità separate? Io lascerei la comunicazione, se pertinenti.
gmc01
Messaggi: 82
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: Uffici no DM 2006 e archivio soggetto

Messaggio da gmc01 »

Sisi l’archivio è pertinenza degli uffici.
L’edificio è costituito da 3 piani collegati da scala non protetta. Il piano inferiore è occupato dall’archivio dal quale si può accedere sia tramite scala interna sia dall’esterno.