Dobbiamo fare un condotto di esalazione esterno per una cappa di un ristorante; viene fuori un diametro interno di 300 mm + 25 mm di isolante per parte...
sulla facciata vicino c'è il tubo del gas...
c'è una distanza tra condotto di esalazione e tubo del gas?
Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2815
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6193
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Non mi risulta ci siano distanze minime da rispettare in questi casi
Tom Bishop
Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
le tubazioni del gas installate a vista devono essere posate ad una distanza non minore di 500 mm dai canali da fumo/condotti di evacuazione dei prodotti della combustione