Buongiorno.
In un edificio destinato ad uffici, progettato con RTO e RTV, le scale-filtro servono anche un piano a quota -6 m.
La RTO riporta quanto segue:
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l’esodo
3. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori terra, qualora l’edificio abbia piani a quota < -5 m, le vie d’esodo interrate, se non a prova di fumo, devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie d’esodo fuori terra.
Nota: Ad esempio, a tal fine è sufficiente separare al piano terra le vie d’esodo verticali fuori terra da quelle interrate con chiusure tagliafuoco dei varchi di comunicazione.
Il dubbio è questo: se al piano a quota -6 m inserisco un filtro a prova di fumo all'uscita dei locali, posso considerare la porzione di scala interrata a prova di fumo? Io la intendo come "a prova di fumo proveniente da..." e non nella sua totalità.
Questo per evitare di posizionare la porta tagliafuoco al piano terra riportata nella Nota che mi creerebbe un problema giganetsco.
Dubbi interpretazione scale interrate
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1652
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Ciao,
secondo me tutte le vie di esodo ai piani interrati devono avere accesso tramite filtro fumo, e non solo quella posizionata a -6,0 m
secondo me tutte le vie di esodo ai piani interrati devono avere accesso tramite filtro fumo, e non solo quella posizionata a -6,0 m
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
- travereticolare
- Messaggi: 1652
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Mi trovi d'accordo, io prevederei filtro solo all'interrato e non nei piani FTVVF_13 ha scritto: mar mar 17, 2026 16:17 Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Buonasera.
Sono d'accordo con quanto espresso.
Sono d'accordo con quanto espresso.