Buongiorno a tutti,
Nel calcolo della superfice aperta al pubblico citata dal § 4.8 del D.M- 27-07-2010 è corretto scorporare tutte le pertinenze compartimentate e il vuoto del vano scale?
I servizi igienici li conteggereste all'interno del calcolo?
Grazie!
SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6162
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Secondo me puoi scorporare tutte quelle parti compartimentate che sono interdette al pubblico. I bagni vanno inseriti.
Tom Bishop
Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Ciao Tom, grazie!Tom Bishop ha scritto: mar mar 17, 2026 09:42 Secondo me puoi scorporare tutte quelle parti compartimentate che sono interdette al pubblico. I bagni vanno inseriti.
Il vano scale compartimentato a servizio degli occupanti per l'esodo lo conteggeresti?
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6162
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Se è solo per l'esodo ed è compartimentato direi di no.
Tom Bishop
Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Perfetto grazie!