DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigafra
Messaggi: 53
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

Messaggio da gigafra »

La norma da la tabella delle distanze di sicurezza interna "Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse e pareti non combustibili di fabbricati pertinenti"

Domanda: se invece ho pareti REI, la distanza è riducibile? Se sì, che grado di resistenza minimo è richiesto per pensare ad una riduzione delle distanze di sicurezza da regola tecnica?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4257
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

Messaggio da weareblind »

Ma esistenti o nuove, e quanti litri olio, area urbanizzata o no?
gigafra
Messaggi: 53
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

Messaggio da gigafra »

macchine nuove, area non urbana, 2500 litri di olio
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4257
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

Messaggio da weareblind »

Tipo A0, Titolo II punto 1.
Capo I - Disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto

2. DISTANZE DI SICUREZZA
Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo per le altre installazioni e o fabbricati posti nelle vicinanze.
A tal fine le installazioni debbono rispettare le distanze di sicurezza di seguito indicate.
Qualora non siano rispettate le distanze in tabella, è consentito predisporre tra le macchine elettriche fisse pareti divisorie resistenti al fuoco con prestazioni non inferiori ad EI 60.
Le pareti divisorie resistenti al fuoco dovranno avere le seguenti dimensioni:
altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) o a quella della sommità del cassone della macchina elettrica;
lunghezza: pari almeno alla lunghezza/larghezza del lato della fossa di raccolta parallelo ai lati prospicienti delle macchine elettriche.

Le pareti EI60 consentono di non rispettare le distanze di sicurezza interna pari a 3 m.
Sono a meno di 3 m?
gigafra
Messaggi: 53
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

Messaggio da gigafra »

sono a meno di cinque metri. Per 2500 litri di olio la distanza di sicurezza interna è 5 metri
Rispondi