Capannone con tetto in tegoli di cls.
Monteremo sopra un pannello con le seguenti caratteristiche:
- PIR
- REI 30
- Broof T3
- B-s1,d0
Vorrei rientrare nel caso 2 della guida FV 2025 che riporto per comodità:
" Risulta altresì equivalente (caso 2 in figura 14) l’interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio
di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile di classe A1 secondo
UNI EN 13501-1, qualunque sia la classificazione del pannello fotovoltaico ai fini della reazione al fuoco. Tale strato di
materiale deve essere esteso all’intera copertura oppure, qualora i pannelli fotovoltaici non occupino l’intera superficie
disponibile in copertura, esteso ad un’area almeno pari a quella di installazione dei pannelli fotovoltaici, incrementata di
2 metri in ogni direzione"
Io non ho il pannello in classe A1 ma B-s1,d0 (che per impiego a soffitto sarebbe la vecchia classe 1)
va bene lo stesso?
fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2795
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: fotovoltaico: caso 2 - layer EI30
Ovviamente no.
Ma non hai un sandwich con la lamiera all'estradosso ?
Ma non hai un sandwich con la lamiera all'estradosso ?