Calcolo superficie per Minicodice

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 355
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Calcolo superficie per Minicodice

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno colleghi chiedo se possibile la vostra opinione in merito ai criteri di calcolo della superficie minima di 1.000 mq. citata tra i vari requisiti da verificare per l’applicazione del Minicodice. In particolare nel mio caso avrei 3 piani dell’edificio destinati ad uffici e quindi alla permanenza dei lavoratori con una superficie complessiva di circa 750 mq.
Oltre a questi livelli e’presente un piano seminterrato in cui verranno realizzati dei locali tecnici e un piano sottotetto in cui verrà posizionata verosimilmente una pompa di calore. Se dovessi sommare anche le superfici del seminterrato e del sottotetto a qual punto andrei ad avere una superficie complessiva superiore a 1.000 mq pertanto il Minicodice non sarebbe più applicabile. Il dubbio è se conteggiare anche le superfici dei locali tecnici. Vi ringrazio
Gmeister
Messaggi: 783
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Calcolo superficie per Minicodice

Messaggio da Gmeister »

Se hai 750 mq di uffici è più verosimile che la norma da applicare sia il DM del 2006. Rispetto alla superficie, io mi rifaccio a G.1.7 c. 9: Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l’ambito. Nota: Se l’ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani. Non escluderei il seminterrato ed il sottotetto
Gius83
Messaggi: 355
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Calcolo superficie per Minicodice

Messaggio da Gius83 »

Ti ringrazio molto per la risposta.
Avevo preso in considerazione il dm del 2006 ma l’affollamemto complessivo è inferiore a 25 persone.
ing.caruso
Messaggi: 384
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Calcolo superficie per Minicodice

Messaggio da ing.caruso »

Secondo me si.
Sul calcolo delle superfici dell'attività (uffici), dato che stai applicando il minicodice e non superi le 25 persone, per la Valutazione del rischio incendio ritengo comunque possibile escludere dal computo totale della superficie totale dell'attività uffici locali tecnici con presenza occasionale di solo personale autorizzato, a patto che questi però siano compartimentati rispetto a tutto il resto.
Verosimilmente nel locale torrino sottotetto dove c'è la pompa di calore non troverai mai gli occupanti degli uffici. Così come sarà ritenuta improbabile la presenza degli stessi in vani tecnici nel seminterrato in un'ipotetica situazione di incendio.
Gius83
Messaggi: 355
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Calcolo superficie per Minicodice

Messaggio da Gius83 »

Sì esatto come dice ing.caruso all’interno dei locali tecnici sarà consentito l’ingresso del solo personale autorizzato (manutentori, installatori, ecc.) non prevedendo quindi una presenza continuativa all’interno di questi.
Rispondi