Sto cercando di posizionare una stazione di pompaggio antincendio ai piani interrati di un edificio civile.
l'accesso alla scala che porta alla centrale avviene da griglia stradale, come da disegno allegato.
Secondo voi è a norma?
La scala e il locale rispettano a pieno la UNI 11292.
Grazie
Accesso centrale antincendio da griglia stradale
Moderatore: Edilclima
Accesso centrale antincendio da griglia stradale
- Allegati
-
- Notes_260219_191846.jpg (142.37 KiB) Visto 56 volte
Re: Accesso centrale antincendio da griglia stradale
L'accesso da intercapedine antincendio è ammesso.
Se non puoi mettere una balaustra con cancelletto verticali, la griglia secondo me è accettabile, ma dovrà essere di facile apertura e garantita libera da intralci.
Se non puoi mettere una balaustra con cancelletto verticali, la griglia secondo me è accettabile, ma dovrà essere di facile apertura e garantita libera da intralci.