corridoio cieco supermercato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
antosim87
Messaggi: 1
Iscritto il: ven lug 22, 2016 12:16

corridoio cieco supermercato

Messaggio da antosim87 »

Buongiorno a tutti.
Mi trovo a dover adeguare alle norme di prevenzione incendi un supermercato alimentare di categoria A. Il problema principale è che il locale ha un unico lato libero per l'ingresso e l'uscita. Si possono avere due uscite di emergenza corrispondenti a 4 moduli sufficienti a garantire l'esodo per il massimo affollamento previsto, ma per avere un angolo di 45° tra le due vie di esodo mi trovo la lughezza del corridoio cieco superiore a 15 m e quindi non rispettando il punto 4.3 del D.M. 27/07/2010.
Sto pensando di riccorrere all'stanza di deroga utilizzando il nuovo codice che mi permetterebbe di avere una lunghezza maggiore del corridoio cieco.
Cosa ne pensate?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: corridoio cieco supermercato

Messaggio da travereticolare »

Ciao a tutti, riprendo il 3d

Corridoio cieco centro commerciale - DM 27-07-2010.

P.to 4.3 "i corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m."

P,.to 4.8 " È ammesso che i negozi specialistici con superficie aperta al pubblico non superiore a 600 mq e carico di incendio21 non superiore a 200 MJ/mq siano dotati di un’unica uscita, di larghezza non inferiore a 1,2 m, perché il percorso di massimo di esodo effettivo sia non superiore a 30 m."

Se ho negozio specialistico posso dunque avere corridoio cieco di 30 m? (rispettando ovviamente limite Cdi e Superfice)

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1686
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: corridoio cieco supermercato

Messaggio da stfire »

travereticolare ha scritto: gio gen 15, 2026 10:28 Se ho negozio specialistico posso dunque avere corridoio cieco di 30 m? (rispettando ovviamente limite Cdi e Superfice)
sì è così ma solo perchè hai classe 0 di resistenza al fuoco.
in questo caso unica uscita da 120 cm con percorso di massimo 30 m.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: corridoio cieco supermercato

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: gio gen 15, 2026 13:27
travereticolare ha scritto: gio gen 15, 2026 10:28 Se ho negozio specialistico posso dunque avere corridoio cieco di 30 m? (rispettando ovviamente limite Cdi e Superfice)
sì è così ma solo perchè hai classe 0 di resistenza al fuoco.
in questo caso unica uscita da 120 cm con percorso di massimo 30 m.
Perfetto, grazie della conferma.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: corridoio cieco supermercato

Messaggio da travereticolare »

La mia attività si sviluppa su più piani, in questo modo:
  • Secondo Piano Interrato ➔ Locali Tecnici Depositi ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
  • Primo Piano Interrato ➔ Locali Tecnici Depositi ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
  • Piano Terra ➔ Area vendita pubblico ➔ n.1 Uscita di Sicurezza < 120 cm;
  • Piano Primo ➔ Area vendita pubblico ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
  • Piano Secondo ➔ Area vendita pubblico ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
  • Piano Terzo ➔ Area vendita VIP ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
  • Piano Quarto ➔ Area vendita VIP ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
  • Piano Quinto ➔ Area vendita VIP ➔ n.1 scala sicurezza < 120 cm;
Applicando il p.to 4.5 del DM 27-07-2010 potrebbe andare bene, in quanto l'attività commerciali avrà superficie di vendita non superiore a 1000 m² e sarà quindi ammesso che le uscite abbiano ampiezza inferiore ad 1,20 m, con un minimo di 0,90 m.

Avrei, vie di esodo < 120 cm (ammesso) e larghe 120 cm. Porta di accesso alla scala 120 cm.

Non mi torna, ma il decreto sembra permetterlo, sbaglio?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
buge
Messaggi: 427
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: corridoio cieco supermercato

Messaggio da buge »

a termini di Dm diredi è così. Ma farlo con la RTO V.8 non ti piaceva?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: corridoio cieco supermercato

Messaggio da travereticolare »

buge ha scritto: dom gen 18, 2026 17:31 a termini di Dm diredi è così. Ma farlo con la RTO V.8 non ti piaceva?
Premesso che si tratta di edificio esistente, la RTV 8 mi obbliga a:
  • Vani scala protetti perché altezza > 12,0 m (Tabella V.8-2);
  • Compartimentazione dei piani oltre il secondo perché a quota > 12,0 m (non un grosso problema, ma comunque sovraccosti);
  • Scala e chiocciola non conformi perché a 30 cm non ho la pedata minima (la dovrei rifare ma i collegamenti verticali li rifanno tutti);
  • Ai piani interrati devo avere almeno n.2 vie di esodo indipendenti (Ho solo un'uscita a tutti i piani);
  • Devo prevedere spazio calmo obbligatoriamente (ho poco spazio);
  • Aerazione con Roffset 20 m (restano escluse alcune aree);
  • Livello di pericolosità 2 secondo UNI10779 (non posso aerare con 1/100 il locale pompe e avrei riserva idrica più voluminosa e poco spazio per alloggiarla);
  • Ascensore Antincendio;
L'attività è classificata AB-HC.


Quesito:

L'attività avrà 5 piani fuori terra adibiti a vendita. I primi 3 accessibili a pubblico gli ultimi due, 3° e 4° piano saranno adibiti a showroom/zona VIP, e quindi accessibili ad un numero limitato e solo accompagnati da addetti.
Chiedo, la superfice del 3° e 4° piano è considerabile sempre come superficie aperta al pubblico ai fini dell'ultimo capoverso del § 4.8?

Secondo me si, il DM non fa differenza se accessibile autonomamente o su invito/accompagni da addetti.

Cosa ne pensate?
Grazie!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi