Ciao a tutti
stavo guardando uno schema di un umidificatore da canale e mi riporta un sensore in mandata uno in ripresa e un umidostato in mandata.
Per me basterebbero due: in ripresa per il setpoint ambiente e uno in mandata come limite per non andare oltre il 90%
Secondo voi quanti ne servono e perché ?
Grazie
Quanti sensori per un umidificatore
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10150
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Quanti sensori per un umidificatore
Le funzioni limite non possono essere svolte da trasmettitori, ma giustamente da contatti meccanici.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Quanti sensori per un umidificatore
quindi per te un umiodostato e 1 sensore?
2 in totale?
perchè nello schema ce ne sono 3?
2 in totale?
perchè nello schema ce ne sono 3?
- NoNickName
- Messaggi: 10150
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Quanti sensori per un umidificatore
3 in totale.
fai come ti dice lo schema
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871