Quanti sensori per un umidificatore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
scerrone
Messaggi: 22
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Quanti sensori per un umidificatore

Messaggio da scerrone »

Ciao a tutti
stavo guardando uno schema di un umidificatore da canale e mi riporta un sensore in mandata uno in ripresa e un umidostato in mandata.

Per me basterebbero due: in ripresa per il setpoint ambiente e uno in mandata come limite per non andare oltre il 90%

Secondo voi quanti ne servono e perché ?

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10150
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quanti sensori per un umidificatore

Messaggio da NoNickName »

Le funzioni limite non possono essere svolte da trasmettitori, ma giustamente da contatti meccanici.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
scerrone
Messaggi: 22
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

Re: Quanti sensori per un umidificatore

Messaggio da scerrone »

quindi per te un umiodostato e 1 sensore?
2 in totale?

perchè nello schema ce ne sono 3?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 10150
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quanti sensori per un umidificatore

Messaggio da NoNickName »

scerrone ha scritto: mer gen 14, 2026 20:29 2 in totale?
3 in totale.
fai come ti dice lo schema
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Rispondi