Ho un'autorimessa su 4 piani, carente dal punto di vista dell'aerazioni.
La tratterò con il codice.
Gli SVOF non penso siano impiegabili per via dell'altezza dei piani che è appena 2,5 metri...
Quale strada si può percorrere per dimensionare degli estrattori di fumo (con estrattore a tetto e canalizzazioni che scendono ai vari piani)?
Il codice in realtà mi pare ammetta solo SVOF...
Autormessa SVOF ed estrazione
Moderatore: Edilclima
Re: Autormessa SVOF ed estrazione
Per prima cosa verifica la possibilità degli SVOF secondo l'Annex B della 12101-11.
Altra possibilità in soluzione conforme un SEFFC secondo UNI 9494-2 - Appendice H.
Altra possibilità in soluzione conforme un SEFFC secondo UNI 9494-2 - Appendice H.
-
christian619
- Messaggi: 2778
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Autormessa SVOF ed estrazione
SEFFC secondo UNI 9494-2 è percorribile.Terminus ha scritto: ven gen 09, 2026 09:00 Per prima cosa verifica la possibilità degli SVOF secondo l'Annex B della 12101-11.
Altra possibilità in soluzione conforme un SEFFC secondo UNI 9494-2 - Appendice H.
E' un 'autorimessa di 4 piani da circa 2000 mq non compartimenti;
usando le regole per estendere la portata oltra ai 1600 mq
mi viene una portata di estrazione pari a 155.000 mc/h.
Ora mi trovo i seguenti problemi:
1) Non essendo più l'autorimessa classificabile come aperta il codice mi chiede lo sprinkler; avendo un sistema SEFFC non si riesce in nessun modo più a classificare come aperta?
2) Quale portata di reimissione dell'aria devo prevedere e quali sezioni di ingresso aria (c'è una velocità consigliata?)