Devo progettare un impianto IRAI in un capannone alto 15m. Avrei pensato di proporre un impianto ad aspirazione per via delle limitazioni indicate nella UNI9795 sopra i 12m.
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta come da appendice C della norma.
Nell'appendice in questione si parla di fare una prova con delle pastiglie fumogene misurando il tempo di intervento.
È la prima volta che mi imbatto in una cosa del genere?
È già stata affrontata da qualcuno del forum? Ci sono ditte specializzate che fanno queste prove?
IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6103
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Tom Bishop
Re: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Progettare un sistema di rivelazione fumi in un ambiente di 15 metri di altezza è una sfida tecnica notevole, poiché l'effetto di stratificazione del calore e la diluizione del fumo rendono i rivelatori puntiformi praticamente inutilizzabili (e fuori norma). Il sistema ad aspirazione (ASD) è certamente la scelta migliore, anche se richiede un'attenzione particolare alla taratura e al collaudo.
Classe di sensibilità e progettazione
Per altezze superiori ai 12 metri (fino a un massimo di 20 metri secondo la UNI 9795:2021), la norma impone la Classe A (Alta sensibilità).
• Non limitarti a scegliere un dispositivo certificato in Classe A, ma cura il calcolo fluidodinamico (usando i software proprietari di qualche produttore). In un capannone così alto, il numero di fori e la lunghezza delle tubazioni influenzano drasticamente il tempo di trasporto del fumo.
• Fori di campionamento: assicurati che ogni foro sia considerato come un rivelatore puntiforme e rispetti le aree di copertura previste per quella classe di sensibilità.
Appendice C e la prova con pastiglie fumogene
L'Appendice C della UNI 9795 descrive le prove di efficacia. Spesso c'è confusione tra la "prova di tenuta" e la "prova di prestazione reale".
La prova con le pastiglie fumogene è fondamentale ma può essere ingannevole. Se il capannone è freddo e il tetto è riscaldato dal sole, si crea un "cuscino d'aria calda" (stratificazione) che impedisce al fumo della pastiglia di raggiungere i fori di aspirazione sul soffitto.
Alcuni suggerimenti per la prova:
1. Potenza termica: la norma suggerisce di associare al fumo una fonte di calore (es. un bruciatore ad alcol o un braciere) per simulare l'energia termica di un vero incendio che "spinge" il fumo verso l'alto. Senza calore, a 15 metri il fumo della pastiglia potrebbe vagare a mezz'aria senza mai essere intercettato.
2. Posizionamento dei fori: valuta l'installazione di alcuni fori di campionamento lungo la calata verticale (sampling points a diversi livelli) o su funi tese. Questo aiuta a intercettare il fumo prima che raggiunga il soffitto, bypassando lo strato di stratificazione.
3. Monitoraggio dei tempi: cronometra non solo il tempo totale, ma il "tempo di trasporto" (da quando il fumo entra nel foro a quando arriva alla centrale). Per la Classe A, i tempi devono essere molto reattivi.
Data l'altezza di 15 metri, potresti valutare anche:
• Barriere lineari di fumo: Se il layout del capannone è libero da ostacoli fissi (come carriponte o scaffalature altissime), le barriere motorizzate a raggio infrarosso sono ammesse fino a altezze elevate, ma soffrono maggiormente i movimenti strutturali del capannone.
• Rivelatori di fiamma: Se il rischio incendio è caratterizzato da liquidi infiammabili o sviluppo rapido di fiamme senza fumo iniziale, potrebbero essere un ottimo complemento all'aspirazione.
In sintesi:
Sistema: Aspirazione (ASD) -- Utilizzare tubazioni in ABS/PVC di alta qualità
Classe A: Taratura della soglia di pre-allarme molto bassa
Collaudo secondo appendice C (fumo + calore): eseguire il test nelle peggiori condizioni climatiche
Per la manutenzione, obbligatoria semestrale, prevedere punti di soffiaggio per la pulizia dei fori (polvere)
Sopra i 12 metri la UNI 9795 richiede che il sistema sia supportato da una relazione tecnica dettagliata che giustifichi la scelta del posizionamento dei fori.
Classe di sensibilità e progettazione
Per altezze superiori ai 12 metri (fino a un massimo di 20 metri secondo la UNI 9795:2021), la norma impone la Classe A (Alta sensibilità).
• Non limitarti a scegliere un dispositivo certificato in Classe A, ma cura il calcolo fluidodinamico (usando i software proprietari di qualche produttore). In un capannone così alto, il numero di fori e la lunghezza delle tubazioni influenzano drasticamente il tempo di trasporto del fumo.
• Fori di campionamento: assicurati che ogni foro sia considerato come un rivelatore puntiforme e rispetti le aree di copertura previste per quella classe di sensibilità.
Appendice C e la prova con pastiglie fumogene
L'Appendice C della UNI 9795 descrive le prove di efficacia. Spesso c'è confusione tra la "prova di tenuta" e la "prova di prestazione reale".
La prova con le pastiglie fumogene è fondamentale ma può essere ingannevole. Se il capannone è freddo e il tetto è riscaldato dal sole, si crea un "cuscino d'aria calda" (stratificazione) che impedisce al fumo della pastiglia di raggiungere i fori di aspirazione sul soffitto.
Alcuni suggerimenti per la prova:
1. Potenza termica: la norma suggerisce di associare al fumo una fonte di calore (es. un bruciatore ad alcol o un braciere) per simulare l'energia termica di un vero incendio che "spinge" il fumo verso l'alto. Senza calore, a 15 metri il fumo della pastiglia potrebbe vagare a mezz'aria senza mai essere intercettato.
2. Posizionamento dei fori: valuta l'installazione di alcuni fori di campionamento lungo la calata verticale (sampling points a diversi livelli) o su funi tese. Questo aiuta a intercettare il fumo prima che raggiunga il soffitto, bypassando lo strato di stratificazione.
3. Monitoraggio dei tempi: cronometra non solo il tempo totale, ma il "tempo di trasporto" (da quando il fumo entra nel foro a quando arriva alla centrale). Per la Classe A, i tempi devono essere molto reattivi.
Data l'altezza di 15 metri, potresti valutare anche:
• Barriere lineari di fumo: Se il layout del capannone è libero da ostacoli fissi (come carriponte o scaffalature altissime), le barriere motorizzate a raggio infrarosso sono ammesse fino a altezze elevate, ma soffrono maggiormente i movimenti strutturali del capannone.
• Rivelatori di fiamma: Se il rischio incendio è caratterizzato da liquidi infiammabili o sviluppo rapido di fiamme senza fumo iniziale, potrebbero essere un ottimo complemento all'aspirazione.
In sintesi:
Sistema: Aspirazione (ASD) -- Utilizzare tubazioni in ABS/PVC di alta qualità
Classe A: Taratura della soglia di pre-allarme molto bassa
Collaudo secondo appendice C (fumo + calore): eseguire il test nelle peggiori condizioni climatiche
Per la manutenzione, obbligatoria semestrale, prevedere punti di soffiaggio per la pulizia dei fori (polvere)
Sopra i 12 metri la UNI 9795 richiede che il sistema sia supportato da una relazione tecnica dettagliata che giustifichi la scelta del posizionamento dei fori.
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6103
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Ti ringrazio, mi hai dato diversi spunti di approfondimento. Contatterò la ditta che abbiamo individuato per la fornitura e poi vi aggiorno.
Tom Bishop