Estrazione aria locale trafo

Messaggio da christian619 »

Ho un locale di circa 100 mq dove all'interno ho trasformatori che disperdono 80 kW di calore.
Mi hanno chiesto di progettare un impianto di estrazione che allontani l'aria calda prodotta.
Da alcuni testi a mie mani ho applicato le seguenti formule:

- Portata di estrazione = 346 x Potenza = 346 x 80 = 27680 mc/h
- L'apertura di ingresso dell'aria, non essendoci persone, deve farla entrare ad una velocità inferiore a 3 m/s: 27680/3600/3 = 2,56 mq di aerazione
- il locale è circa 100 mq -> 300 mc quindi ho un ricambio d'aria pari a 27680/300 = 92 :shock:

Mi sembrano valori molto importanti.... è giusto come approccio?

Sarebbe meglio pensare forse:
- ad installare un climatizzatore da 80 kW?
- ad installare un UTA che mi filtri anche l'aria? (immagino quasi 30.000 mc/h di aria che mi entrano dentro e magari mi rovinano i componenti elettrici...)
simcat
Messaggi: 1972
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Estrazione aria locale trafo

Messaggio da simcat »

Per un trafo che dissipava 8 kW, mi hanno chiesto il calcolo estrazione per mantenere max +40°C (temperatura aria max per lavoratori, non per funzionalità trafo).
Considerando un Delta T di 5 °C ( caso estivo) ci vogliono 4.600 mc/h, nel tuo caso sarebbero 46.000 mc/h.
Dopo hanno deciso per gli split.
ererpo
Messaggi: 14
Iscritto il: sab ott 11, 2025 09:36

Re: Estrazione aria locale trafo

Messaggio da ererpo »

simcat ha scritto: mer gen 07, 2026 10:50 Per un trafo che dissipava 8 kW, mi hanno chiesto il calcolo estrazione per mantenere max +40°C (temperatura aria max per lavoratori, non per funzionalità trafo).
Considerando un Delta T di 5 °C ( caso estivo) ci vogliono 4.600 mc/h, nel tuo caso sarebbero 46.000 mc/h.
Dopo hanno deciso per gli split.
Condivido il dato di portata. Per arrotondare 50.000 mc/h.
Per l'apertura di ingresso dell'aria occhio anche alla perdita di carico visto che sarà grigliata. Velocità troppo alte --> perdite alte.
christian619
Messaggi: 2744
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Estrazione aria locale trafo

Messaggio da christian619 »

simcat ha scritto: mer gen 07, 2026 10:50 Per un trafo che dissipava 8 kW, mi hanno chiesto il calcolo estrazione per mantenere max +40°C (temperatura aria max per lavoratori, non per funzionalità trafo).
Considerando un Delta T di 5 °C ( caso estivo) ci vogliono 4.600 mc/h, nel tuo caso sarebbero 46.000 mc/h.
Dopo hanno deciso per gli split.
Mi sa che gli split sono migliori... nel mio caso sono portate disumane che determinano anche
mobilitazione di polveri ecc...