Mi hanno chiesto di progettare un impianto di estrazione che allontani l'aria calda prodotta.
Da alcuni testi a mie mani ho applicato le seguenti formule:
- Portata di estrazione = 346 x Potenza = 346 x 80 = 27680 mc/h
- L'apertura di ingresso dell'aria, non essendoci persone, deve farla entrare ad una velocità inferiore a 3 m/s: 27680/3600/3 = 2,56 mq di aerazione
- il locale è circa 100 mq -> 300 mc quindi ho un ricambio d'aria pari a 27680/300 = 92
Mi sembrano valori molto importanti.... è giusto come approccio?
Sarebbe meglio pensare forse:
- ad installare un climatizzatore da 80 kW?
- ad installare un UTA che mi filtri anche l'aria? (immagino quasi 30.000 mc/h di aria che mi entrano dentro e magari mi rovinano i componenti elettrici...)